本帖最后由 克瑞斯塔 于 2013-12-23 16:46 编辑 我们所施工的办公楼,在一层档案室发生地面下沉。 情况说明:地基基础:灰土挤密桩;基础结构:柱下独立基础;地上7层,地下0层;基础回填为素土回填,压实系数不小于0.94,地面由上而下为:砖面层,60mm厚C15砼垫层,150mm后3:7灰土垫层。 问题所在:出现这种情况肯定是基础回填的压实问题,但是我想问这种地面的承载力到底多大?密级档案柜要求承载力为12KN/m2,现在想找设计的问题,或者是甲方的问题,能找到吗?各位大侠请帮忙啊,谢谢。
本帖最后由 克瑞斯塔 于 2013-12-23 16:46 编辑
我们所施工的办公楼,在一层档案室发生地面下沉。
情况说明:地基基础:灰土挤密桩;基础结构:柱下独立基础;地上7层,地下0层;基础回填为素土回填,压实系数不小于0.94,地面由上而下为:砖面层,60mm厚C15砼垫层,150mm后3:7灰土垫层。
问题所在:出现这种情况肯定是基础回填的压实问题,但是我想问这种地面的承载力到底多大?密级档案柜要求承载力为12KN/m2,现在想找设计的问题,或者是甲方的问题,能找到吗?各位大侠请帮忙啊,谢谢。
2楼
有没有再具体一点的信息呢
回复
3楼
有没有再具体一点的信息呢
回复
4楼
密级档案柜的荷载对于楼面而言是比较大的,对于地面而言其实是很小的。素土回填,当压实系数不小于0.94,其承载力是远远高于密级档案柜要求的承载力12KN/m2,所以如果出现地面下沉,想找设计或者甲方的问题是很难的。
回复
6楼
是回填土的问题,不安装档案柜也可能下沉
回复
7楼
hyp1962 发表于 2013-12-24 12:17 密级档案柜的荷载对于楼面而言是比较大的,对于地面而言其实是很小的。素土回填,当压实系数不小于0.94,其 …这是名副其实的高级工程师,同意!
回复
8楼
是不是回填土的承载力不够呀
回复
9楼
hyp1962 发表于 2013-12-24 12:17 密级档案柜的荷载对于楼面而言是比较大的,对于地面而言其实是很小的。素土回填,当压实系数不小于0.94,其 …素土回填,压实系数0.94,承载力有多少?远远大于120kPa的数据是从何而来呢?
回复
10楼
mooncakes163 发表于 2013-12-24 22:24 素土回填,压实系数0.94,承载力有多少?远远大于120kPa的数据是从何而来呢?没有说远远大于120kPa,是说远远大于12kPa。一般回填土夯实好的话,其承载力是完全可能达到120kPa的,这个数据在规范及很多资料中可以查到。
回复
11楼
0.94压实系数很高的哦。一般不容易达到这个压实系数,,,回填土的问题吧
回复
12楼
一定是回填土的问题。
回复