本帖最后由 克瑞斯塔 于 2013-12-23 16:46 编辑 我们所施工的办公楼,在一层档案室发生地面下沉。 情况说明:地基基础:灰土挤密桩;基础结构:柱下独立基础;地上7层,地下0层;基础回填为素土回填,压实系数不小于0.94,地面由上而下为:砖面层,60mm厚C15砼垫层,150mm后3:7灰土垫层。 问题所在:出现这种情况肯定是基础回填的压实问题,但是我想问这种地面的承载力到底多大?密级档案柜要求承载力为12KN/m2,现在想找设计的问题,或者是甲方的问题,能找到吗?各位大侠请帮忙啊,谢谢。
本帖最后由 克瑞斯塔 于 2013-12-23 16:46 编辑
我们所施工的办公楼,在一层档案室发生地面下沉。
情况说明:地基基础:灰土挤密桩;基础结构:柱下独立基础;地上7层,地下0层;基础回填为素土回填,压实系数不小于0.94,地面由上而下为:砖面层,60mm厚C15砼垫层,150mm后3:7灰土垫层。
问题所在:出现这种情况肯定是基础回填的压实问题,但是我想问这种地面的承载力到底多大?密级档案柜要求承载力为12KN/m2,现在想找设计的问题,或者是甲方的问题,能找到吗?各位大侠请帮忙啊,谢谢。
13楼
只能说回填土压实有水分,正常的12KPA的恒荷载,真的不算啥,
回复
14楼
回填土的压实系数只是可能导致问题的一方面原因,质疑楼主的地面面层做法:对于存在较大荷载的大面积地坪,采用60厚的混凝土垫层是否偏薄,150厚的三七灰土垫层能起到什么作用。
回复
15楼
应该是施工回填的时候质量问题,与设计和甲方无关
回复
16楼
采用60厚的混凝土垫层偏薄,150厚的三七灰土垫层就算不太密实也不会产生太大沉降,因为厚度不大,土层压缩绝对数值也不会大。出问题的只能是素土回填层(及以下土层)。素土回填层(及以下土层)做的好的话地面承载力是比较高的,12kn/m2完全没问题,详细的数据可以查《建筑地面设计规范》
回复
17楼
上部有密集荷载时,可以考虑局部地坪夯实加厚,看看图纸说明里面有没有加厚大样,一般都会有的。不加厚的话,素土压实度0.94的承载力足够的,应该是施工的问题,没做到位
回复
18楼
同意楼上,应该是回填土问题
回复
19楼
素土回填出现这种情况太多了,绝大部分是分层夯实或者碾实没有做到位,按规范规定分层厚度小于300mm,在含水量在最佳含水量正负4%,层层都要检验,一般施工都不按这个做。
回复
20楼
路过学习了
回复
21楼
回填土压实肯定不够。
回复
22楼
回填土压实有水分
回复