框架梁柱节点核心区截面抗震验算--梁柱偏心距大于柱宽1/4时,该如何计算?
春江如蓝
2013年12月23日 15:06:28
只看楼主

本帖最后由 hjd-1974 于 2013-12-23 15:14 编辑 如题,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 附录D:框架梁柱节点核心区截面抗震验算,D.1.2-2 适用梁柱中心线不重合且偏心距不大于柱宽1/4,那么缺省解释就是D.1.1-1条适用梁柱中心线重合了,那么当梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4时,该如何计算?另外《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条:……柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。……这个偏心影响在“框架梁柱节点核心区截面抗震验算”时该如何考虑?

本帖最后由 hjd-1974 于 2013-12-23 15:14 编辑

如题,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 附录D:框架梁柱节点核心区截面抗震验算,D.1.2-2 适用梁柱中心线不重合且偏心距不大于柱宽1/4,那么缺省解释就是D.1.1-1条适用梁柱中心线重合了,那么当梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4时,该如何计算?
另外《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条:……柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。……这个偏心影响在“框架梁柱节点核心区截面抗震验算”时该如何考虑?
框架梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4,这种情况在框架结构及框剪结构中比较常见,特别是外围轴线处,梁柱均为外边源平齐,梁宽取墙厚200,而柱截面取500,此时偏心距150>125(500/4)。
免费打赏
duanaihuihui
2013年12月23日 16:07:16
2楼
我只知道需要加腋处理,但是具体如何计算就让高手解答吧
回复
天柱
2013年12月23日 18:28:51
3楼
要加腋处理,规范没讲如何计算
回复
chenwei13033576
2013年12月23日 19:06:01
4楼
加腋处理后,应该就不用计入偏心的影响!
回复
森林木
2013年12月23日 20:29:54
5楼
chenwei13033576 发表于 2013-12-23 19:06 加腋处理后,应该就不用计入偏心的影响!高规6.1.7):设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
回复
wjian1985
2013年12月23日 20:45:12
6楼
抗规条文说明中说要采取有效措施,例如加腋。我想问大家,还有其他的有效措施吗?
回复
野马分鬃
2013年12月23日 23:28:24
7楼
梁柱中心偏心的影响有两个方面:1)节点核心区抗剪强度;2)梁偏心对于柱子的附加弯矩;加腋处理可以加强节点核心区强度,不过实际工程中水平加腋的少,也有加暗梁的。
回复
小瓦工
2013年12月24日 10:06:46
8楼
这是个麻烦事,特别是8度区,头疼
回复
雷文柏
2013年12月24日 11:11:55
9楼
现在很多软件都可以按实际偏心计算节点
回复
yibuzhiyao
2013年12月24日 11:48:35
10楼
如果软件不能计算,还是把梁加宽点好,柱实在太大,就从外形上想办法,通情达理的建筑师还是占绝多数的。
回复
春江如蓝
2013年12月25日 08:52:20
11楼
谢谢楼上诸位的回复。目前这种情况的具体计算方法,规范没有明确的表述。依照朱总(炳寅)的精神:我们应从整体结构的角度把握,尽量减少梁柱节点偏心,如实在不能避免,则构造加腋;具体节点抗剪验算的结果则在其次。
另外,结构程序只是我们做结构设计的工具,不能代替人的思考,我们对于程序计算结果应该有判断对错和校核的能力。