框架梁柱节点核心区截面抗震验算--梁柱偏心距大于柱宽1/4时,该如何计算?
春江如蓝
2013年12月23日 15:06:28
只看楼主

本帖最后由 hjd-1974 于 2013-12-23 15:14 编辑 如题,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 附录D:框架梁柱节点核心区截面抗震验算,D.1.2-2 适用梁柱中心线不重合且偏心距不大于柱宽1/4,那么缺省解释就是D.1.1-1条适用梁柱中心线重合了,那么当梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4时,该如何计算?另外《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条:……柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。……这个偏心影响在“框架梁柱节点核心区截面抗震验算”时该如何考虑?

本帖最后由 hjd-1974 于 2013-12-23 15:14 编辑

如题,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 附录D:框架梁柱节点核心区截面抗震验算,D.1.2-2 适用梁柱中心线不重合且偏心距不大于柱宽1/4,那么缺省解释就是D.1.1-1条适用梁柱中心线重合了,那么当梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4时,该如何计算?
另外《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条:……柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。……这个偏心影响在“框架梁柱节点核心区截面抗震验算”时该如何考虑?
框架梁柱中心线不重合且偏心距大于柱宽1/4,这种情况在框架结构及框剪结构中比较常见,特别是外围轴线处,梁柱均为外边源平齐,梁宽取墙厚200,而柱截面取500,此时偏心距150>125(500/4)。
免费打赏
人艰不拆
2014年06月18日 11:46:25
12楼
收获很大 谢谢
回复
天柱
2014年06月18日 18:40:05
13楼
用《混凝土结构设计计算算例》RCM软件计算偏心节点
回复
天柱
2014年06月18日 18:51:45
14楼
上一偏心梁柱节点如当作非偏心节点计算
回复
梦就在
2014年06月22日 09:14:01
15楼
收获很大, 谢谢.
回复
xiexiangqian123
2014年11月28日 17:09:04
16楼

加腋处理后,应该就不用计入偏心的影响!
回复
xiexiangqian123
2014年12月01日 14:13:01
17楼
收获很大, 谢谢.
回复
qq_1403591500312
2014年12月17日 10:05:33
18楼
高规说水平加腋,也要考虑偏心的影响。该怎样考虑呢?好像没有说。求大神解答
回复
co1480608597569
2016年12月02日 00:20:08
19楼
今年连着碰到两次这个情况。1000宽的柱,200宽的梁,梁柱外口齐。如加腋处理,无法满足bx/ba≤2/3,bx+ba+x≥bc/2的设计要求。真心感觉有点坑。如此情况,可否采用柱外加剪力墙处理?不知道设计者家的房子或者办公室是否有水平加腋处理的,没加的话会不会塌掉?真心无语!