我的建筑电工实习现场:这个图片是前段时间在实习的公司上拍的,有的还不是很懂。
lantian8
lantian8 Lv.3
2013年12月20日 14:37:43
只看楼主

本帖最后由 lantian8 于 2013-12-20 14:40 编辑 图纸现场:我还觉得蛮干净的细节弱电桥架、搞弱电做的线头:不知道做的怎么样四联的开关,拐了三个九十度,木方被翘断,刚丝也断,倒了好多机油才弄出来!线上全是油。。。能看出来有油吗勾钢丝神器!因为层高比较高,5、6米、挪架子麻烦,就用这个把钢丝勾下来,站在地上拉,方便!钢丝尾部的环,方便带线这是另外一个酒店的预埋工地养护室:有人说是家里的,不是家里的

本帖最后由 lantian8 于 2013-12-20 14:40 编辑



图纸
25.jpg

现场:我还觉得蛮干净的
1.jpg

2.jpg

细节
3.jpg

4.jpg

弱电桥架、搞弱电做的
6.jpg

线头:不知道做的怎么样
9.jpg

10.jpg

四联的开关,拐了三个九十度,木方被翘断,刚丝也断,倒了好多机油才弄出来!线上全是油。。。
11.jpg

12.jpg

能看出来有油吗
13.jpg

勾钢丝神器!因为层高比较高,5、6米、挪架子麻烦,就用这个把钢丝勾下来,站在地上拉,方便!
14.jpg

钢丝尾部的环,方便带线
15.jpg

这是另外一个酒店的预埋
18.jpg

工地养护室:有人说是家里的,不是家里的
19.jpg

师傅在干嘛
20.jpg

发电机,今天把人搞死了,入口太小了!最后倒立吊下去
21.jpg

22.jpg

5000平方,啥时候做完
29.jpg

4*40镀锌扁铁
24.jpg

基础
26.jpg


现在公司大多要停工了,希望自己可以把理论和时间可以结合起来,加油!


2-101019164246.jpg

25.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


6.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


29.jpg


24.jpg


26.jpg


2-101019164246.jpg

免费打赏
c1033932825
2013年12月20日 15:56:30
2楼
顶一个!!!!!!!!!!!
回复
jcgpiao
2013年12月20日 16:48:08
3楼
现场的水电师傅真的很辛苦,希望那些待在空调房里坐在电脑面前的设计人员,在不违反规范的前提下,设计时尽量选择施工难度小的路径或方案
回复
castalroo
2013年12月20日 17:57:03
4楼
还是施工方法和施工工艺有问题,要不怎么老出现拔河一样的施工场面?
回复
y806099267
2013年12月20日 21:07:11
5楼
预埋工作做得相当的差呀、穿个电线要搞5个人拉、多大的电线????太邪乎了吧。穿线加机油 这是哪来的高招、滑石粉不可以吗?洗洁精不行吗?养护室的临电也搞得太临时了吧、接地扁钢至于这么搞吗?线盒内的木屑子和钉子还没有清理干净就开始穿线、电线管进入线盒是不是也太长了些啊、电线管进入配电箱内还有接线盒内为啥不加装专用的锁母、而且配电箱上面直接切的方形空洞、难道不知道有个叫开孔器的东东吗?还有电线的颜色是不是也不太对呀??黄、绿、红应该是作为相线用的、控制线一般是采用白色的(便于区分)还有为什么接线盒内没有地线呢?
回复
borisxue
2013年12月20日 21:15:03
6楼
看了长知识啊
回复
guxiaoxue18
2013年12月21日 09:16:44
7楼
jcgpiao 发表于 2013-12-20 16:48 现场的水电师傅真的很辛苦,希望那些待在空调房里坐在电脑面前的设计人员,在不违反规范的前提下,设计时尽 …恩,说得对
回复
ssqqugamd
2013年12月21日 11:05:06
8楼
五个人拉,怕是线是拉过来了,芯线可能也断了,绝缘也被损坏了。不是没可能的。
回复
tyrone3000
2013年12月21日 11:51:17
9楼
是不是工人都这么干
回复
smalllevel
2013年12月23日 08:30:57
10楼
y806099267 发表于 2013-12-20 21:07 预埋工作做得相当的差呀、穿个电线要搞5个人拉、多大的电线????太邪乎了吧。穿线加机油 这是哪来的高招 …支持楼上的说法
回复
andynie1042
2013年12月23日 09:58:55
11楼
谢谢楼主分享好的资料!
回复

相关推荐

APP内打开