【欢迎来找茬】这个现场施工临时用电的规范问题,是不是有的比较落后了?
电老板
电老板 Lv.11
2013年12月20日 13:31:26
只看楼主

单位临时电源的范围:现场生产、生活、办公的高低压配电设施的安装及维护。细节部分:构筑物电缆敷设电源盘内的原理图及自闭期小型盘或焊机专用盘,总开关后换为透明壳电缆防护及区域照明灯具(电源盘标示已经修改过了)一级盘B型及检修电源(DZ47LE-40/2P漏电断路器及插座)灯塔可调式移动灯架及照明控制箱(时控)目前就这些图,欢迎参与讨论有哪些地方需要调整,并作出说明,谢谢大家!


单位临时电源的范围:现场生产、生活、办公的高低压配电设施的安装及维护。




细节部分:

构筑物电缆敷设
1.jpg

2.jpg

电源盘内的原理图及自闭期
3.jpg

4.jpg

5.jpg

小型盘或焊机专用盘,总开关后换为透明壳
6.jpg

7.jpg

8.jpg

电缆防护及区域照明灯具(电源盘标示已经修改过了)
9.jpg

一级盘B型及检修电源(DZ47LE-40/2P漏电断路器及插座)
10.jpg

灯塔
11.jpg

12.jpg

可调式移动灯架及照明控制箱(时控)
13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

目前就这些图,欢迎参与讨论有哪些地方需要调整,并作出说明,谢谢大家!




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg

免费打赏
cooo-zengz
2013年12月23日 22:05:31
12楼
本帖最后由 cooo-zengz 于 2013-12-23 22:16 编辑



1、中性线没用蓝色电线;
2、箱体接地线没用黄绿双色电线;
3、估计应该是照明电箱,但明显存在一闸多机(设备)的违规!按施工规范要求,任何开关不能同时接入控制两个设备或回路是为合格。
4、图中漏电开关是1P+N,应该有分零线接入端和相线接入端,图中好似有问题,具体看不清楚开关是的符号。
回复
david200901050
2013年12月24日 09:13:27
13楼
谢谢楼主分享!
回复
zhuangzhi1234
2013年12月24日 09:46:52
14楼
chenyc-1168 发表于 2013-12-20 17:49 都应该穿保护管的!不用都穿,有些可以用金属软管套一下就行
回复
zhuangzhi1234
2013年12月24日 09:47:53
15楼
lingxuct 发表于 2013-12-23 13:16 钢结构下敷设电缆应用带铠电缆,固定不能直接用金属材料,金属卡子可以垫绝缘材料(如电缆外皮),穿钢管的 …明显是呢绒扎带
回复
lingxuct
2013年12月24日 11:16:06
16楼
zhuangzhi1234 发表于 2013-12-24 09:47 明显是呢绒扎带尼龙扎带的强度不是很好,没多长时间就可能断掉,还是用Ω管卡垫塑料皮可靠。
回复
古木叶
2013年12月24日 13:23:55
17楼
你是一公司的?看着环境像是电厂,
回复
tyrone3000
2013年12月24日 14:04:26
18楼
zhuangzhi1234 发表于 2013-12-24 09:47 明显是呢绒扎带这种扎带机械强度不好,寿命很短。应该用金属扎带套热缩管,或者不套热缩管,直接用铠装电缆
回复
tyrone3000
2013年12月24日 14:05:46
19楼
楼主多数做的很规范,整齐,值得称赞。
移动灯具的电缆应该用金属绕管
回复
yyzjsz
2013年12月24日 17:03:43
20楼
看看路过 学习
回复
dev1227ht
2013年12月24日 21:12:46
21楼
不错了,是不是带内门的一般都是台湾成套公司的。
回复