【欢迎来找茬】这个现场施工临时用电的规范问题,是不是有的比较落后了?
电老板
电老板 Lv.11
2013年12月20日 13:31:26
只看楼主

单位临时电源的范围:现场生产、生活、办公的高低压配电设施的安装及维护。细节部分:构筑物电缆敷设电源盘内的原理图及自闭期小型盘或焊机专用盘,总开关后换为透明壳电缆防护及区域照明灯具(电源盘标示已经修改过了)一级盘B型及检修电源(DZ47LE-40/2P漏电断路器及插座)灯塔可调式移动灯架及照明控制箱(时控)目前就这些图,欢迎参与讨论有哪些地方需要调整,并作出说明,谢谢大家!


单位临时电源的范围:现场生产、生活、办公的高低压配电设施的安装及维护。




细节部分:

构筑物电缆敷设
1.jpg

2.jpg

电源盘内的原理图及自闭期
3.jpg

4.jpg

5.jpg

小型盘或焊机专用盘,总开关后换为透明壳
6.jpg

7.jpg

8.jpg

电缆防护及区域照明灯具(电源盘标示已经修改过了)
9.jpg

一级盘B型及检修电源(DZ47LE-40/2P漏电断路器及插座)
10.jpg

灯塔
11.jpg

12.jpg

可调式移动灯架及照明控制箱(时控)
13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

目前就这些图,欢迎参与讨论有哪些地方需要调整,并作出说明,谢谢大家!




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg

免费打赏
chenyc-1168
2013年12月20日 17:49:03
2楼
都应该穿保护管的!
回复
y806099267
2013年12月20日 20:51:03
3楼
图片1、图片2 的电缆应该是沿着线槽或者桥架敷设的、灯塔的电源线应该穿管敷设、还有一级箱内是否应该加上隔离以及计量系统(电压表、电流表等)
回复
c540864987
2013年12月20日 23:23:29
4楼
你的主电缆是用什么固定的扎带吗?
回复
bloodwzd
2013年12月23日 11:03:55
5楼
回复
dirtyking3549
2013年12月23日 11:17:38
6楼
哪个级别的施工单位,这样守规矩,肯投入这么多
回复
wysun1818
2013年12月23日 11:28:53
7楼
学习了!!!
回复
lepingluoluo
2013年12月23日 12:49:17
8楼
学习了 :lol:lol:lol
回复
lingxuct
2013年12月23日 13:16:12
9楼
钢结构下敷设电缆应用带铠电缆,固定不能直接用金属材料,金属卡子可以垫绝缘材料(如电缆外皮),穿钢管的管口要打喇叭口。

配电箱中好象没有符合JGJ46-2005的明显断开点(每路都要)。
回复
onlydia
2013年12月23日 14:30:13
10楼
难得。离5S的标准不远了。
回复
zhoujianghe886
2013年12月23日 17:00:19
11楼
配电箱里面缺少接地线,电缆需要穿管