次梁与主梁,楼面梁与墙平面外,到底点不点铰接
碌碌无为
碌碌无为 Lv.12
2013年12月20日 13:22:49
只看楼主

如题,最近图申讨论到这个问题,就是pkpm建模过程中题中所述到底应不应该点铰接:)。点铰接的好处:1、主梁抗扭易计算通过,次梁支座负筋配的较少,尤其对于梁与墙平面外接的情况(这种情况存在好多争议,第一就是点铰可以减小梁支座筋直径减小锚固长度要求,再就是点铰就可以冠冕堂皇不认为是框梁,也许可以躲避规范的追杀:$)。 2、传力明确,主次分明(尤其对于主次梁刚度比较接近的情况,程序偶尔会发生主次不明的情况,点铰相当于人为分清主次关系);再就是放大梁中弯矩。

如题,最近图申讨论到这个问题,就是pkpm建模过程中题中所述到底应不应该点铰接:)
点铰接的好处:1、主梁抗扭易计算通过,次梁支座负筋配的较少,尤其对于梁与墙平面外接的情况(这种情况存在好多争议,第一就是点铰可以减小梁支座筋直径减小锚固长度要求,再就是点铰就可以冠冕堂皇不认为是框梁,也许可以躲避规范的追杀
:$)。

2、传力明确,主次分明(尤其对于主次梁刚度比较接近的情况,程序偶尔会发生主次不明的情况,点铰相当于人为分清主次关系);再就是放大梁中弯矩。

针对这个问题我们讨论了很多,图申中心给出的意见就是不允许点铰,理由就是对主梁不利!确实,点铰对主梁不利,但是从位移计算上讲,点铰实际上是减小结构的整体刚度,符合保守设计的理念。另高规中在框架和框剪章节明确提出,主体结构除特殊注明外不得采用铰接。到底应不应该采用铰接设计呢,希望各位大家能不吝赐教
{:1_105:}

顺便说一下,pkpm中点铰,可能有很多主梁的弯剪扭就能算过去,同样的构件,不点铰主梁就过不去。另有效果就是,点铰接后,主梁的腰筋就由“G"变成了"N",比如,G4 12变成了N4 12. 还有就是,难道边主梁因为只有一侧有板,不点铰,而中间的主梁 两边都有板,可以点铰?
大家都能出来说说这个事吗
:handshake
免费打赏
求索
2013年12月24日 12:48:09
22楼
如果配筋正常,就别点了
回复
tangzelei
2013年12月24日 12:51:00
23楼
我也是来学习的
回复
阿土怕瓦落地
2013年12月24日 12:57:04
24楼
大牙 发表于 2013-12-24 11:25 过去电脑未普及的年代,次梁与主梁在边跨位置处设计都为铰接(面筋仅为构造),没有考虑次梁对主梁的扭转影 …必须顶,好:victory:
回复
a313732679
2013年12月24日 13:05:14
25楼
点铰接这个事情,在混凝土结构,其实是无法真实存在的,仅仅是为了算的过点铰接,这种想法就是错误的。主体结构都是不应该点铰接的,即使是次梁点铰接,对主梁扭矩,也是偏于不安全的,因为你无法完全做成铰接。对墙与梁面外相交的情况,也是这个道理。所以说点铰接,你就得思考这样做,对结构的影响是不是在可以接受的范围之内,或者是你能采取什么构造措施,减小这个影响。
回复
fengchenxue123
2013年12月24日 13:08:34
26楼
点铰充分利用材料的抗拉强度0.6la锚固长度很难满足,
回复
fengchenxue123
2013年12月24日 13:09:32
27楼
不 点铰充分利用材料的抗拉强度0.6la锚固长度很难满足,审图很难通过啊
回复
mythofxia
2013年12月24日 13:32:14
28楼
路过,还没开始建模型呢
回复
lifeng19840404
2013年12月24日 13:47:37
29楼
主梁跟次梁不点,墙外交梁尽量避免,
回复
碌碌无为
2013年12月24日 14:02:24
30楼
唯快不破 发表于 2013-12-22 18:16 点铰接后,主梁的腰筋就由“G“变成了”N", 点铰接后 次梁对主梁的扭矩减少 不是应该N 变成G 么啊 对对 说反啦 没表达清楚 不好意思
回复
xiangrengyong
2013年12月24日 14:15:16
31楼
应该点铰,让竖向受力尽量和简化计算接近。
回复