次梁与主梁,楼面梁与墙平面外,到底点不点铰接
碌碌无为
碌碌无为 Lv.12
2013年12月20日 13:22:49
只看楼主

如题,最近图申讨论到这个问题,就是pkpm建模过程中题中所述到底应不应该点铰接:)。点铰接的好处:1、主梁抗扭易计算通过,次梁支座负筋配的较少,尤其对于梁与墙平面外接的情况(这种情况存在好多争议,第一就是点铰可以减小梁支座筋直径减小锚固长度要求,再就是点铰就可以冠冕堂皇不认为是框梁,也许可以躲避规范的追杀:$)。 2、传力明确,主次分明(尤其对于主次梁刚度比较接近的情况,程序偶尔会发生主次不明的情况,点铰相当于人为分清主次关系);再就是放大梁中弯矩。

如题,最近图申讨论到这个问题,就是pkpm建模过程中题中所述到底应不应该点铰接:)
点铰接的好处:1、主梁抗扭易计算通过,次梁支座负筋配的较少,尤其对于梁与墙平面外接的情况(这种情况存在好多争议,第一就是点铰可以减小梁支座筋直径减小锚固长度要求,再就是点铰就可以冠冕堂皇不认为是框梁,也许可以躲避规范的追杀
:$)。

2、传力明确,主次分明(尤其对于主次梁刚度比较接近的情况,程序偶尔会发生主次不明的情况,点铰相当于人为分清主次关系);再就是放大梁中弯矩。

针对这个问题我们讨论了很多,图申中心给出的意见就是不允许点铰,理由就是对主梁不利!确实,点铰对主梁不利,但是从位移计算上讲,点铰实际上是减小结构的整体刚度,符合保守设计的理念。另高规中在框架和框剪章节明确提出,主体结构除特殊注明外不得采用铰接。到底应不应该采用铰接设计呢,希望各位大家能不吝赐教
{:1_105:}

顺便说一下,pkpm中点铰,可能有很多主梁的弯剪扭就能算过去,同样的构件,不点铰主梁就过不去。另有效果就是,点铰接后,主梁的腰筋就由“G"变成了"N",比如,G4 12变成了N4 12. 还有就是,难道边主梁因为只有一侧有板,不点铰,而中间的主梁 两边都有板,可以点铰?
大家都能出来说说这个事吗
:handshake
免费打赏
lqs_34
2013年12月24日 14:35:01
32楼
点与不点应分情况,次梁相对于主梁,截面较大时,次梁对主梁的约束较大,可以看做刚接,不用点;相对截面较小时,点为铰接。另外当次梁上部配筋较大,上部筋在主梁内的锚固长度不足时,可以考虑铰接,这样减小上部筋,增大下部筋,结构同样是合理的。
回复
建筑的魂
2013年12月24日 14:37:44
33楼
我们这都随便,pkpm也能识别啊。
回复
你再猜啊
2013年12月24日 14:51:11
34楼

应该点铰,让竖向受力尽量和简化计算接近。
回复
qlb7610
2013年12月24日 14:53:05
35楼

我是来学习的
回复
ycl123_63
2013年12月24日 15:04:00
36楼
大家搞设计,只要不违规,何畏审图?关键是自己具有一定的理论水平!
回复
土木结构
2013年12月24日 15:11:03
37楼
不要点铰接
回复
爱在云端
2013年12月24日 15:56:26
38楼
哎 看了你们的说法 感觉好矛盾 到底点布点啊!
回复
wjnzhjh
2013年12月24日 17:07:06
39楼
从实际情况说——混凝土怎么能形成“铰”?。所以,不应点“铰”

从设计历史说——从前把次梁当多跨连续梁,到第一支座不都是“铰”吗?也没听说那个主梁被扭坏了。所以,可以点“铰”。

我的建议是——能不点,就不点。当主梁抗扭实在算不过去的时候,可以点,但是箍筋和抗扭钢筋按不点铰的那个设计。

轻舞飞扬老马:有理,能说一下剪力墙平面外吗

回复
zhengjw1234
2013年12月24日 19:14:42
40楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhengjw1234
2013年12月24日 19:15:21
41楼
这个问题不错哦
回复

相关推荐

APP内打开