要在300厚已建成钢筋混凝土水池竖壁上开孔
andyloud
andyloud Lv.11
2013年12月19日 17:47:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-19 19:43 编辑 要在300厚已建成钢筋混凝土水池竖壁上开孔,孔径300左右,补做防水套管,该怎么做?需要怎么进行施工?

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-19 19:43 编辑



要在300厚已建成钢筋混凝土水池竖壁上开孔,孔径300左右,补做防水套管,该怎么做?需要怎么进行施工?

wxf20072008
2013年12月19日 20:43:08
2楼
先钻孔,再放管,再用灌浆料压力注浆。
回复
ycyh1314
2013年12月19日 21:10:07
3楼
钻孔,插管,防水混凝土填实,再从里边做防水
回复
甲方施工员
2013年12月20日 09:08:04
4楼
这个防水套管怎么做?防水套管上的止水板怎么弄?300的孔开个400的洞然后放套管?应该至少开500的洞。
回复
wanglixin6181
2013年12月20日 16:22:32
5楼
在池壁上开孔应采用无损水钻。根据防水套管构造,若为DN300防水套管,其开孔孔径外侧宜取650,内侧宜取450。新开洞口与防水套管之间的空隙封堵应确保质量。具体可参阅《旧池改建中安装新套管工程质量控制》一文,介绍非常详细。
回复
andyloud
2013年12月21日 09:28:44
6楼
一介书生第二 发表于 2013-12-20 16:22 在池壁上开孔应采用无损水钻。根据防水套管构造,若为DN300防水套管,其开孔孔径外侧宜取650,内侧宜取450。 …非常感谢提供的参考资料
回复

相关推荐