以前的酒店,部分梁被打穿,个人感觉梁中间部位被打穿影响不大,但是有的梁在底部被开孔,楼板为预制板,按照跨的方向,预制板制作在两外的两个梁。总共三层结构,现在为第二层,上面还有一层。请结构师们帮忙看看影响大吗。如果确实有影响有无简便的处理办法。
以前的酒店,部分梁被打穿,个人感觉梁中间部位被打穿影响不大,但是有的梁在底部被开孔,楼板为预制板,按照跨的方向,预制板制作在两外的两个梁。总共三层结构,现在为第二层,上面还有一层。请结构师们帮忙看看影响大吗。如果确实有影响有无简便的处理办法。
2楼
一定有影响,后果很严重,但不是马上就体现出来。直接破坏了结构主受力构件,加固的代价都不会太小。不懂的人认为无所谓,不就是打个孔嘛。真正懂结构的绝不会乱打孔的,尤其是梁和柱。
回复
3楼
实际设计中,在梁上开孔都尽量避免的
回复
4楼
感觉有些底筋都被切断了?
回复
5楼
我想问下你梁里面有钢筋?梁下部开孔了 底筋都断开了,这怎么行
回复
6楼
1、2、4、6图片梁下部都开孔了,你的梁钢筋在哪里?后果非常严重,你这还是预制板。
设备专业走管线,如果有可能梁开孔,必须提前给结构提标高和孔大小,结构如果能避免最好,把梁高降低,梁宽加大,如果不能避免应保证梁底部往上200mm内没有开孔(加大梁高),梁开孔有间距要求吧,而且开孔处有构造做法加强梁。
回复
7楼
没见过这样打孔的,没人管吗?
回复
8楼
设计者一般是不会把洞口预留在框架梁端部的,梁端剪力最大,这样梁受剪极为不利,更何况是后打的孔,有隐患。
回复
9楼
台梁上打那么多孔,有影响吧?
回复
10楼
打孔的时候一般会避开受力主筋。看你个别洞把下部受拉钢筋主筋都打掉了,这个是坚决不容许的
回复
11楼
我记得总工给我说过,梁上传管线
回复