禁用PVC管
yujiaxun
yujiaxun Lv.2
2004年11月23日 10:33:58
只看楼主

在大楼改造装修中,天棚内电气线路禁用难燃PVC管进行敷设,请问在哪本电气设计规范或强制性条文上对此作了明确规定?

在大楼改造装修中,天棚内电气线路禁用难燃PVC管进行敷设,请问在哪本电气设计规范或强制性条文上对此作了明确规定?
免费打赏
ruoranmasm
2005年12月27日 09:13:21
12楼


对,我这里的情况也是如此,所以规范要求不一致,版本不一,到工程项目实际执行起来就有困难。施工单位按《民用建筑电气设计规范》来,我们也奈何不了啊。
回复
supersuper
2005年12月27日 10:27:08
13楼


D301-1~2 135页或D301-2所列厂家的管材料最后一行的氧指数均大于41。这些数据由国家化学材料测试中心测试及国家防火建筑质量监督检验测试中心检测。
回复
流春
2005年12月27日 10:58:54
14楼
很多工程都用PVC,消防验收没提出不行啊
回复
bqg
2005年12月27日 11:12:29
15楼
回复
mage780705
2005年12月27日 13:29:19
16楼
强弱电应该都不能用,用镀锌钢管或最好用KBG管,这种管材非常好。
回复
王若男
2005年12月27日 21:35:30
17楼
这确实是个不好办的问题,我们如果搞设计,那一定要用钢管;但在实际施工中,有人用PVC,我们也不能说不让用啊
回复
suli3268
2005年12月27日 22:29:21
18楼
真是一个很难的事,我发现在很多的商场装修中能使用PVC管的装修单位都很少,好多的施工单位大量的使用金属软管,并且不论多长的距离。在地上敷设时使用金属线槽,很不符合施工规范,但做为一名施工员我却无能为力——因为这是惯例!至少北京是这样!
我曾经就这问题问过各位高人,却只有一人回答我,并且很笼统
回复
yzj_xj
2005年12月27日 22:39:02
19楼
只能使用金属管!KBG,普里卡都可以!
回复
tcchezhong
2005年12月28日 12:27:38
20楼
民规是带T的规范,属于推荐性行业标准。应执行国标,制定低于国标的行业标准,属于违法行为。
回复
bqg
2005年12月28日 13:54:22
21楼


不按图纸施工,谁施工谁负责.搞设计的,按规范做,不符合规范的要求不能答应.
回复

相关推荐