禁用PVC管
yujiaxun
yujiaxun Lv.2
2004年11月23日 10:33:58
只看楼主

在大楼改造装修中,天棚内电气线路禁用难燃PVC管进行敷设,请问在哪本电气设计规范或强制性条文上对此作了明确规定?

在大楼改造装修中,天棚内电气线路禁用难燃PVC管进行敷设,请问在哪本电气设计规范或强制性条文上对此作了明确规定?
免费打赏
无敌寂寞
2005年12月28日 13:57:54
22楼
回复
bqg
2005年12月28日 14:02:16
23楼


"施工单位大量的使用金属软管,并且不论多长的距离,"记得规范要求金属软管不得大于2.5米,要严格执行才是啊.
回复
nandrew.fu
2005年12月28日 15:01:12
24楼
现在市场上新出现一种全新的合金塑料,因其耐腐蚀性、高强度、阻燃性,安装简便等特点而深受
欢迎,具体可访问一下 http://b602714.xici.net 里面有详尽资料
回复
nandrew.fu
2005年12月28日 15:06:37
25楼
现在市场上新出现一种全新的合金塑料产品,因其耐腐蚀性,高强度,阻燃性,安装简便而深受欢迎。具体可访问 http://b602714.xici.net 里面有详尽信息
回复
中国龙
2005年12月29日 10:22:06
26楼


铁路警察,各管一段。设计师按照设计规范设计,没错!
施工单位按照设计施工,没错!
监理按照规程监督就没错!
施工单位用的PVC如果氧指数达不到设计(设计说明给它作个特别说明,要求达到40以上)要求,监理单位就应该能制止。如果大家都能严格工作态度,那规范是谁也卡不住的!
回复
0香饽饽0
2005年12月30日 09:39:21
27楼

同意。应该修定民规。
回复
panwd0304
2005年12月30日 10:00:28
28楼
关键是PVC管燃烧时有毒
回复
qjs108
2005年12月30日 10:28:08
29楼
按那本规范设计我觉得都可以,民规说可以采用PVC,低压配电设计规范说必须采用钢管,我们的头也要求必须采用钢管,没办法。
回复
ljs1399
2006年01月03日 22:48:37
30楼
可以用PVC管.有些是地方标准.相关规范上有说明.
回复
hopesnd@co163
2006年01月10日 10:04:49
31楼
解决的办法很简单,只要告诉他,真正的氧指数在27%的PVC管,要比钢管贵的多,那么他就不会再用了,这个办法很灵,屡试不爽
回复