在大楼改造装修中,天棚内电气线路禁用难燃PVC管进行敷设,请问在哪本电气设计规范或强制性条文上对此作了明确规定?

在大楼改造装修中,天棚内电气线路禁用难燃PVC管进行敷设,请问在哪本电气设计规范或强制性条文上对此作了明确规定?
免费打赏
飘泊的云
2004年11月23日 11:07:27
2楼
建筑装饰规范中有规定吧
回复
lf88-92
2004年11月23日 11:42:32
3楼
《低压配电设计规范》GB 50054-95。第5.2.7条:在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
回复
liuzhanfei
2004年11月23日 11:50:45
4楼
楼上说的对,我研究过啊,而且这样做了设计,施工的还找我理论呢啊.确实有这么一条.
回复
lizheit
2004年11月24日 19:32:08
5楼
同意
回复
acad2004
2004年11月25日 05:42:29
6楼
规范是这么规定的,可是具体施工时会让人骂的,就是两难状况。
回复
李兴龙机电科技
2004年11月25日 11:12:19
7楼
这个问题很普遍,结症在于我国的电气设计规范相互矛盾。
《低压配电设计规范》和《技术措施》均要求吊顶内采用金属管,但是《民用建筑电气设计规范》却允许使用PVC管,但要求氧指数大于27。其实,按照消防要求,氧指数必须大于32,第二我们难以保证施工单位使用了阻燃管。
回复
李兴龙机电科技
2004年11月25日 11:13:29
8楼
综合以上内容,我认为应该使用钢管。
回复
hshhui
2004年11月25日 16:25:44
9楼
弱电可以用吧~所有强电都必须pvc吗
回复
zhangqing126
2005年12月27日 09:00:14
10楼
弱电可以用吧~所有强电都必须pvc吗

笨蛋弱电更不应该用
回复
jeozou520
2005年12月27日 09:11:24
11楼
都用金属管
回复

相关推荐