二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月19日 14:31:41
只看楼主

第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。

第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。
以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。

image_20131219142946.jpg

image_20131219143107.jpg

image_20131219143153.jpg


image_20131219142946.jpg


image_20131219143107.jpg


image_20131219143153.jpg

免费打赏
hengxin87
2013年12月25日 17:15:57
42楼
还是常规处理方法吧,加大截面。。。
回复
ywmzxh
2013年12月25日 19:32:18
43楼

学习了,谢谢楼主
回复
guchangxin
2013年12月25日 21:56:31
44楼
直接无视了``:o
回复
布衣
2013年12月25日 21:56:53
45楼
13楼的正解
回复
xiensh
2013年12月26日 00:07:19
46楼
dongdonglaugh 发表于 2013-12-21 20:50 为什么啊,能不能详细说说,我很想知道,谢谢兄弟,这个很容易理解的。在高烈度区,是按照强地震进行设计,但是平时是没有地震的,也就是说,设计的富余量很大。但是在低烈度区,就是按照低烈度设计,即使没有地震时,富裕度也小得多。所以说,6度区更危险。
回复
xiensh
2013年12月26日 00:07:56
47楼
兄弟,我帮解释了这么多,给个高评分吧,谢谢了
回复
xiensh
2013年12月26日 00:26:44
48楼
关于原主题做个详细解释。
看你的房子,肯定是做的框架结构吧。一般框架结构的重度是12~14kN/m2,我姑且按照15KN/m2算,你上面有两层,柱子跨度是6*6.5,那么柱的截面尺寸应该是(15*6*6.5*2)/11.9=0.1平方米。你现在做的是300*600的柱子,都0.18平方了,所以虽然我只算了竖向力,没有把风载地震作用组合进去,但是还是很安全的,就一栋4层的框架,不用担心的啦。当然了,如果以后有加建的话,尤其是加建多层的话,那就必须加固了,而且也不只是这根柱子加固。
我新手,有很多值得校对的地方,只能把我所知道的的说出来。楼主觉得还有点道理,麻烦在我回帖的右下角那给点评分,谢谢。
回复
xiensh
2013年12月26日 00:29:39
49楼
最后忘记说了,楼主按照13楼的做法去做,实在不能把突出的钢筋扳进去的话,就在外套层混凝土,保证钢筋保护层,把柱子做直了。
回复
建筑老三
2013年12月26日 08:41:08
50楼
路过学习分享,应该问题不大,但感觉柱截面另一方向300太小,柱子只有一个方向受力吗
回复
sxxyrh_zhl
2013年12月26日 08:53:08
51楼
理论上讲肯定加大界面不可取,但是现场就这么怪,将错就错才是解决问题的高手!至于地震发生时有什么后果,暂且不说,把楼盖起再说,或许这也就是公国的国情与特色吧!
回复

相关推荐