二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月19日 14:31:41
只看楼主

第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。

第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。
以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。

image_20131219142946.jpg

image_20131219143107.jpg

image_20131219143153.jpg


image_20131219142946.jpg


image_20131219143107.jpg


image_20131219143153.jpg

免费打赏
pingtianhu
2013年12月24日 16:01:53
32楼
六度区危险 啊
回复
luoxiayuguwuqifei
2013年12月24日 17:20:35
33楼
没问题,把柱子加长就可以了。
回复
weijianfeng7873
2013年12月25日 08:07:07
34楼
偏的不大的话 甲方不追究的话……继续干吧 下次注意就行了
回复
mingziyoubeizhuce
2013年12月25日 09:25:21
35楼
实在不放心就找设计呗
回复
163zhs
2013年12月25日 09:51:48
36楼
从几何尺寸来看,该构件截面高宽比已经大于3.设计已更改不仅仅是按柱子处理的,作用应该是提供侧向刚度
以上看来,问题不是很大。只要二次装修能够处理即可,要不用配筋混凝土修复几何尺寸(截面加大)
回复
wan694023238
2013年12月25日 10:10:55
37楼
问题不大,只要没地震!
回复
qby123hf
2013年12月25日 11:14:51
38楼
路过,学习了
回复
子寓
2013年12月25日 11:16:03
39楼
要加固你的从一层开始,方法有好多,你可请教设计院同方案。
回复
candytt2013
2013年12月25日 15:26:22
40楼
学习了,谢谢楼主!
回复
miqinghuo
2013年12月25日 16:56:53
41楼
libin5836065
回复

相关推荐