二层柱子不垂直相差7公分该怎样加固?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月19日 14:31:41
只看楼主

第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。

第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。
以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。

image_20131219142946.jpg

image_20131219143107.jpg

image_20131219143153.jpg


image_20131219142946.jpg


image_20131219143107.jpg


image_20131219143153.jpg

免费打赏
我本平凡
2013年12月22日 11:44:40
22楼
4层的建筑,不出事儿就没有问题
回复
heshundong
2013年12月23日 09:54:11
23楼
什么都让设计院出意见,本人觉得设计师只是一个设计人员,不能做到一个处理疑难杂症的医生。
回复
fegegedagdg
2013年12月23日 13:19:10
24楼
不用加固,酱醋纠错。
回复
孙中平
2013年12月23日 19:45:20
25楼
huxiabai 发表于 2013-12-21 10:20 不用那么计算分析施工现场的问题就用施工现场的方法解决,像你这种情况施工现场是经常出现的问题,我只说下 …说的就是我们施工现场处理的方式 没有问题
回复
daerzhihun
2013年12月24日 10:50:34
26楼