第二层的一根承重柱子偏了,上面还要建两层,采有包钢加固,用6*50*50角铁四周加固,相隔300用5*50扁钢烧焊,这样可以吗?二层的柱子是300*600,三层的这根做到300*700。跨度6米X6.5米,抗震设防度为6度。 以上的方法能做到保持原来的结构吗?请各位帮忙分析一下,慷慨解答,谢谢了。
4层的建筑,不出事儿就没有问题
回复
23楼
什么都让设计院出意见,本人觉得设计师只是一个设计人员,不能做到一个处理疑难杂症的医生。
回复
24楼
不用加固,酱醋纠错。
回复
25楼
huxiabai 发表于 2013-12-21 10:20 不用那么计算分析施工现场的问题就用施工现场的方法解决,像你这种情况施工现场是经常出现的问题,我只说下 …说的就是我们施工现场处理的方式 没有问题
回复
26楼
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-12-24 10:59 编辑
我问了我们这边老大,他说偏了就偏了只要不是很大就没有问题,这里是我们工地上常用的两种方法:1,对于10cm以下,先用风镐沿偏位柱筋向下剔凿一定深度,然后用撬棍扳正,施工缝按规范要求严格处理。。2,对于偏差较大的,直接割掉,然后植筋,此柱全高加密,。。本人所见也不是很多,不喜勿喷哈
回复
27楼
可以按1:6的坡度弯折
回复
28楼
问题不大,柱子加大。放心。
回复
29楼
偏差不是很大,赞同13楼的意见,先纠偏,然后再植筋,双向保险
回复
30楼
路过 学习下
回复
31楼
13楼的办法不错哟
回复