一个概念:节点电流法 大家讨论
bingjinyub
bingjinyub Lv.3
2007年09月23日 08:20:52
只看楼主

这是这位朋友给我的概念 感谢lifobird然后是问题 :本来这个工程的设计给出的电机保护定值就是利用零序的二次电流来保护,这里他没叫零序 而叫不平衡保护。该设计70多岁,应该是电气设计行业的权威,现已退休。所以我就认为零序互感器 可以检测三相不平横。但根据上面的接点电流法来看 零序互感器在电缆及电机没有接地故障时 永远不会产生二次电流,那么就不可能保护不平横那么电动机什么情况下要做不平衡保护?我这里的电机185KW---1250KW 6KV 要通过什么来实现不平衡保护?



这是这位朋友给我的概念 感谢lifobird

然后是问题 :本来这个工程的设计给出的电机保护定值就是利用零序的二次电流来保护,这里他没叫零序 而叫不平衡保护。该设计70多岁,应该是电气设计行业的权威,现已退休。所以我就认为零序互感器 可以检测三相不平横。

但根据上面的接点电流法来看 零序互感器在电缆及电机没有接地故障时 永远不会产生二次电流,那么就不可能保护不平横

那么电动机什么情况下要做不平衡保护?我这里的电机185KW---1250KW 6KV 要通过什么来实现不平衡保护?
免费打赏
zouys
2007年09月24日 23:58:23
12楼
电机零续保护器只能保护电机或线路对地漏电时候的故障,对因为缺相等产生的不平衡电流故障是根本没办法保护的,这点在实践运用中早已经证实,所以在工业生产中单纯采用零续保护的电机保护器早已经被淘汰了。现在多采用包含零续电流,相电流差值比较,线电压差值比较等等的综合保护。
回复
fnc480304
2007年09月25日 09:33:53
13楼

同意第12楼说法。
回复
yuhuoqing
2007年09月25日 11:25:05
14楼

LZ,我想你先搞要问缺相不平衡时零序互感器有没有电流还是问综保能不能保护?
不过,如果是缺相剖,你用基尔霍夫定律并不正确,因为已经缺相了,就不是一个点的问题,只是三相和的问题。
缺相了用零互感器肯定是可以检测到有电流产生,但能不能用于综保,就与10KV的特性,以及具体的缺相原因分析。
回复
电气油子
2007年09月25日 12:03:13
15楼
回复
xjw2006
2007年09月25日 15:30:30
16楼

所谓零序电流,简单的讲,就是零线上的电流,将一个电流互感器套在零线上,或在有零线的情况下套在三根相线上所测到的电流.在三相系统中,没有零线,当然就不会有零序电流,如果三相不平衡,存在负序电流,都在三根相线中流动,符合KCL电流定律.
高压大功率电动机采用差动保护.
接地保护中,零序电流互感器测的是剩余电流,动作值都是毫安级的,不平衡保护中测的零序电流,要大好几个数量级,接法也不同.如:三相四线系统中,三根相线和零线都通过零序互感器,测到的是剩余电流,即漏电电流,而不是零序电流,没有接地,它始终为0(忽略对地电容电流),零线不穿过零序互感器,或三根相线不穿过互感器,这时测到的是零序电流,即不平衡电流.
回复
lifobird
2007年09月27日 10:14:57
17楼
对16楼最后一句话:零线不穿过零序互感器,或三根相线不穿过互感器,这时测到的是零序电流,即不平衡电流。只能部分同意。因为零虚电流并不完全等同于不平衡电流,对电机类线电压工作负载,零线不穿过互感器,不平衡电流肯定不等于零序电流;即使对配电类相电压工作负载,由电压不平衡产生的不平衡电流也会相互抵消,零序电流并不完成等于不平衡电流。
回复