这是这位朋友给我的概念 感谢lifobird然后是问题 :本来这个工程的设计给出的电机保护定值就是利用零序的二次电流来保护,这里他没叫零序 而叫不平衡保护。该设计70多岁,应该是电气设计行业的权威,现已退休。所以我就认为零序互感器 可以检测三相不平横。但根据上面的接点电流法来看 零序互感器在电缆及电机没有接地故障时 永远不会产生二次电流,那么就不可能保护不平横那么电动机什么情况下要做不平衡保护?我这里的电机185KW---1250KW 6KV 要通过什么来实现不平衡保护?
这是这位朋友给我的概念 感谢lifobird
然后是问题 :本来这个工程的设计给出的电机保护定值就是利用零序的二次电流来保护,这里他没叫零序 而叫不平衡保护。该设计70多岁,应该是电气设计行业的权威,现已退休。所以我就认为零序互感器 可以检测三相不平横。
但根据上面的接点电流法来看 零序互感器在电缆及电机没有接地故障时 永远不会产生二次电流,那么就不可能保护不平横
那么电动机什么情况下要做不平衡保护?我这里的电机185KW---1250KW 6KV 要通过什么来实现不平衡保护?
2楼
“电机185KW---1250KW 6KV 要通过什么来实现不平衡保护?”
三相电机只有绕组匝间短路时才会发生三相不平衡电流,高压电机绕组出故障时,一般都会对(地)铁芯击穿,发生接地电流,零序保护会动作。
回复
3楼
电机不平衡(缺相)保护是采用了三个互感器来检测不平衡电流的,不是漏电开关的原理那样检测零序电流的。
电机不平衡(缺相)保护是将三个互感器的二次侧连接成Y型,其原理是通过三相电流不平衡,中性点电位偏移的原理来工作的。
回复
4楼
高手先帮我确定一件事:“三相电缆 穿心过零序互感器 当没有接地故障发生时 即使负载三相不平衡 该零序也是不会有二次电流输出的 ” 对不对?
回复
5楼
当然不对了,只能说,当负载不平衡,产生的二次电流没有接地故障发生时的来得明显而已
回复
6楼
最好选电子式产品,很容易做到
回复
7楼
是什么东东!
回复
8楼
最佳答案,选电动机保护器
回复
9楼
最好采用零序电流保护
回复
10楼
我原本也是这么想的 后来做了下小实验 不是那么回事 另外根据节点电流法分析一下也是不应该有电流的 大家来讨论啊 拿出论据
我是搞施工的接触过3中综保了 都没有设置不平衡保护 这个项目上我特意问了一下综保厂家 也没有独立的不平衡保护
回复
11楼
对的!
这就是符合你所说的基尔霍夫节点电流定律理论了!
回复