一层消防干管增设阀门
指纹
指纹 Lv.5
2013年12月18日 10:10:47
只看楼主

建筑是个2层批发市场,消防环管立体成环,一层干管埋地300,距外墙300,每根立管均设阀门,审图那边让我把一层干管加上阀门,这我觉得难度有点大,大家帮帮忙,该怎么改

建筑是个2层批发市场,消防环管立体成环,一层干管埋地300,距外墙300,每根立管均设阀门,审图那边让我把一层干管加上阀门,这我觉得难度有点大,大家帮帮忙,该怎么改

QQ图片20121218100809.jpg


QQ图片20121218100937.jpg

免费打赏
君临天下
2013年12月18日 10:13:59
2楼
一层干管加上阀门是啥意思啊?
回复
指纹
2013年12月18日 10:19:16
3楼
一层干管是埋地的,让加检修阀门
回复
指纹
2013年12月18日 10:19:50
4楼
君临天下 发表于 2013-12-18 10:13 一层干管加上阀门是啥意思啊?一层干管是埋地的,让加检修阀门
回复
指纹
2013年12月18日 10:23:08
5楼
君临天下 发表于 2013-12-18 10:13 一层干管加上阀门是啥意思啊?就是一层的环管,审图说不能没有检修阀门让我加上
回复
王农勤
2013年12月18日 13:39:55
6楼
这个设计,有点浪费。可以在一层顶朋内设置环网,向上,向下布置消火栓,每五只栓设置一只隔离阀。具体依据见江苏省审图中记资料汇编。
回复
weiwei1118
2013年12月18日 13:53:37
7楼
可以把环网做在室外,在室外设置阀门好一些。是我的话,就会按照wangnongqin2013的做法设计。
回复
asnl4639
2013年12月18日 16:53:06
8楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-18 13:39 这个设计,有点浪费。可以在一层顶朋内设置环网,向上,向下布置消火栓,每五只栓设置一只隔离阀。具体依据 …嗯,这个设计方向比较经济,也不需要考虑埋地管道设阀门井的问题了。
回复
云飘飘
2013年12月19日 07:06:18
9楼
可能你的检修数量超过规范要求