多层框架结构,pkpm的计算结构显示个别柱的配筋上层大于下层,这样的配筋是不是不合理。如果不合理,怎么调整,请大师们不吝赐教
多层框架结构,pkpm的计算结构显示个别柱的配筋上层大于下层,这样的配筋是不是不合理。如果不合理,怎么调整,请大师们不吝赐教
32楼
我是施工员,经常遇见这样的图纸,虽然不知道原因,但我们都是这样施工的
回复
33楼
这个很正常了,原因可能有很多,,
回复
34楼
这是正常的 特别是到了上部有抽柱的大空间 这种情况就很明显
回复
35楼
跟大小偏压有关
回复
36楼
底层由轴力控制配筋,顶层由弯矩控制配筋,详混凝土结构设计原理,其中有二维图反映这种原理
回复
37楼
其实这个应该是没什么争议的,但是有一些审图公司就是要求上层比下层小,你拿规范、原理跟他说没用
回复
38楼
vigorengineer 发表于 2014-11-6 12:33 底层由轴力控制配筋,顶层由弯矩控制配筋,详混凝土结构设计原理,其中有二维图反映这种原理这个还真没注意到,我要看看课本了
回复
39楼
mayiyun 发表于 2013-12-17 23:31 这是在论坛看到的一个说法,个人觉得说得很好“这是框架结构的一个特点,尤其顶层为大空间时更为明显,你做 …有点意思
回复
40楼
路过,学习了
回复
41楼
这是正常现象,是由于荷载不同所产生的。
回复