本帖最后由 liutiewslt 于 2013-12-16 16:02 编辑
本帖最后由 liutiewslt 于 2013-12-16 16:02 编辑
2楼
估计底板钢筋下部没有加垫块,导致保护层不够。
回复
3楼
估计是板底的保护层不够
回复
4楼
裂缝基本沿着钢筋分布方向,应该是底部混凝土保护层厚度不够。
回复
5楼
再帮你顶一下啦:hug:
回复
6楼
保护层不够也不至于这样啊,我怎么感觉是承载力不足呢
回复
7楼
裂缝基本沿着钢筋分布方向,应该是底部混凝土保护层厚度不够
回复
8楼
裂缝沿着钢筋分布方向分布的,而且遍布整块板,应该是砼的强度不足或者是钢筋有严重问题,如果砼和钢筋没问题,光砼的保护层厚度不够应该也不会达到这么程度的裂缝产生的。
回复
9楼
多谢楼主分享。
回复