问题引入 GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》(简称《荷规》)第 5.3.1 条“注:1 不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同类型的结构应按有关设计规范的规定采用,但不得低于 0.3 kN/m
问题引入
GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》(简称《荷规》)第 5.3.1 条“注:1 不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同类型的结构应按有关设计规范的规定采用,但不得低于 0.3 kN/m 2 ”。
也就是说,当别的规范有规定屋面荷载小于0.5 kN/m 2 时,可以按照有关设计规范的规定采用,只要不低于 0.3 kN/m 2 就可以了。比如,GB 51022—2015《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(简称《门规》)规定,对承受荷载水平投影面积大于60 m 2 的刚架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于 0.3 kN/m 2 。但在 GB 55001—2021《工程结构通用规范》(简称《通规》)第 4.2.8 条取消了《荷规》关于此条的规定,那轻钢屋面的活荷载还能否取 0.3 kN/m 2 ?
@
此时の彼刻
大家可能没弄清楚,《通规》是大纲,只能以《通规》来制定标准,《通规》也是上位法,所以《通规》第 4.2.8 条取消了《荷规》关于屋面荷载“对不同类型的结构应按有关设计规范的规定采用”的规定,那就是不能低于 0.5 kN/m 2 。
@
奔跑的蜗牛
《荷规》与《门规》不是母规范和子规范的关系,《门规》属于专用规范,两本规范有各自不同的体型系数和相关规定,《通规》取消了《荷规》中关于“对不同类型的结构应按有关设计规范的规定采用”的规定,并不包括满足《门规》规定下的轻钢屋面活荷载。
@
挽住云河洗天青
提高轻钢屋面活荷载取值,是为屋顶做分布式光伏准备的。
《门规》属于专用规范,有单独的荷载规定,可以按照《门规》执行。
@
大 山
《通规》条文说明指出,《通规》第 4.2.8 条针对的是民用建筑的屋面。
@
高雪超
我认为门式刚架屋面活荷载仍然可以采用 0.3 kN/ m 2 。因为,《通规》条文说明明确指出,此条是针对民用建筑屋面活荷载的。
@
阿 劲
《门规》就是针对门式刚架的规范,《通规》哪能有专业规范专业?
问题分析
《通规》是国家强制性规范,全文强条,是其他规范编制的依据,其下才是一般国家规范、地方规范、行业规范。所以,《门规》修编也得满足《通规》的要求。
《通规》将不上人的屋面活荷载标准值最低取值统一规定为 0.5 kN/m 2 ,取消了《荷规》中 0.3 kN/m 2 的取值要求。《荷规》第 5.3.1 条注 1 实际上就是针对轻型屋面的实际情况给出的补充规定。但是近年来,轻钢屋面事故频发,主要原因是屋面超重、超载或施工质量偏低,明显看出轻钢屋面结构的安全度偏低。因此《通规》取消了《荷规》针对轻型屋面结构的特殊取值规定。
《通规》第 4.2.8 条在正文中并未指明此条是针对民用建筑屋面,故同样适用于工业建筑的屋面。所以,轻钢屋面的活荷载取值不得低于 0.5 kN/m 2 。