道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。
道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。
计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A
末端单相单相接地故障电流=96A
灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A
如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。
如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。
目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。
求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)
12楼
正在努力学习相关知识,争取能看懂
回复
13楼
什么什么脱扣曲线都是实验室理想化东西,实际应用的未知数太多,客观影响的条件不可估量。
单相接地故障电流的保护,不能靠短路电流来反馈动作;
哪怕只有1A电流已经足而让接触到灯具的人死去,
我一般都是用带延时漏电断路器,只要是单相接地就跳!
如果用空气断路器,等到96A才动作那时候,可能是天黑黑了。。。。
回复
15楼
学习了。不错
回复
21楼
学习了。不错
回复
23楼
学习了,期待土豪来挥金
回复
24楼
lmj1993 发表于 2013-12-18 22:15 不错 好东西进来学习学习
回复
25楼
学习了,谢谢楼主
回复
26楼
最好是加漏电保护。
回复
27楼
我觉得楼主主要是纠结在了总线用塑壳断路器,支线一定要用微型断路器了,实际上塑壳适合接35及以上的线,微断只适合接10平米以下的线。
1、你都有25平米的线了;2、塑壳断路器过流装置人工可调,而微断过流装置是一体结构,不可调,所以造成你现在的选型困难;3、微断的好处就是相比而言经济一些,灵敏度高,但是如果你有单灯保护装置,假如装的是熔断器,小电流熔断器灵敏度十几,断流时间大多0.01s以内,上级保护,也就是你说的支路断路器时间可以直接整定为0.2,根本就不需要考虑什么反时限过流保护这种情况了。
上面只是就着你的思路说的,实际情况,其实如13#楼COOO所说,他意思就是断路器主要是选择漏电保护断路器,如果做过重复接地,电阻不大于4欧姆,漏电保护I就算选到500mA,都能有效保护人身安全,一般选300mA吧