道路照明微型断路器的选择问题
hsbhu425
hsbhu425 Lv.7
2013年12月16日 11:37:40
只看楼主

道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。

道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。

计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A
末端单相单相接地故障电流=96A
灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A

如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。

如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。

目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。

求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)

QQ图片20131216112541.jpg

hsbhu425
2013年12月16日 11:48:08
2楼
脱扣曲线本来就是反时限的,
但是要求在5s内脱扣,对应的短路电流为7、8*In?

回复
mingyue198732
2013年12月16日 15:54:40
3楼
短路电流为断路器额定电流的多少倍
回复
qhjianzhu
2013年12月18日 10:13:40
4楼
学习了 。。。
回复
prince124
2013年12月18日 11:03:38
5楼
学习了 。。。
回复
isaiahwu
2013年12月18日 11:37:23
6楼
正在努力学习相关知识,争取能看懂。:victory:
回复
jing2ying
2013年12月18日 12:09:19
7楼
:):)~~~~~~~~~~~~~~~
回复
iversonff
2013年12月18日 13:26:46
8楼
谢谢楼主分享
回复
helinhuzh1
2013年12月18日 13:28:41
9楼

谢谢楼主分享
回复
l564696346
2013年12月18日 16:22:16
10楼
谢谢楼主分享
回复
梦幻
2013年12月18日 19:25:34
11楼
回复

相关推荐

APP内打开