跳板开裂,求大神赐教!
ddhuanxiang
2013年12月15日 19:02:00
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 ddhuanxiang 于 2013-12-15 19:05 编辑 20的墙,地面上翻50后起挑,往外净挑50,浇筑完7天后拆模,并加撑,结果普片开裂,求大神赐教!!(挑板面筋已经提起来了,此结构为二次浇筑。)

本帖最后由 ddhuanxiang 于 2013-12-15 19:05 编辑

QQ截图20131215184724.png
20的墙,地面上翻50后起挑,往外净挑50,浇筑完7天后拆模,并加撑,结果普片开裂,求大神赐教!!(挑板面筋已经提起来了,此结构为二次浇筑。)

QQ截图20131215184724.png

免费打赏
yuanjun29
2013年12月16日 10:14:55
2楼
戳掉 重新弄吧 那个是结构缝隙 没办法 重来……
回复
xiaolri
2013年12月17日 10:35:46
3楼
应该是钢筋没固定好 施工中被压下去了! 可以加固 成本太高不换算啊 凿掉从来比较划算。
回复
朝暮
2013年12月17日 10:41:41
4楼
拆模时间太早,理论上悬挑部位结构28d之后才能拆模。
回复
建筑老三
2013年12月17日 10:49:21
5楼
估计拆模太早,或悬挑钢筋位置对吗
回复
papver
2013年12月17日 11:01:33
6楼
悬挑结构强度要达到100%才能拆模
回复
ww521188
2013年12月17日 11:27:14
7楼
悬挑构件不可拆模过早,何况是温度低、强度增长慢的情况下呢 直接砸掉吧
回复
y63390712
2013年12月17日 14:03:44
8楼
拆模过早。。。。
回复
daerzhihun
2013年12月17日 15:02:23
9楼
我们这边做空调板的时候也遇到过这个问题,那个时候是在冬季弄的,混凝土不能太稀,严禁加水,其次拆模时间必须控制,由于混凝土强度上来的是否慢,一定不能过早拆模,建议养护至少七天后再拆,我们这边那时是准备了三套模板的。。
回复
chy8300
2013年12月17日 16:03:06
10楼
1、拆模时间过早;浇筑时估计负筋也踩下去了。拆除重新来过吧
回复
tumudg123
2013年12月17日 16:53:17
11楼
悬挑构件不能提前拆模的 ,一定要等到强度达到100%才行。提前拆模可能是其中的一个原因,拆掉从新干吧。
回复