电炉变压器与电极连接的疑问?
showin3690
showin3690 Lv.10
2013年12月14日 10:29:47
只看楼主

如图,碳棒是导电体,这种接发是否会造成短路?

如图,碳棒是导电体,这种接发是否会造成短路?
QQ截图20131214102414.png

QQ截图20131214102414.png

免费打赏
智库
2013年12月14日 14:26:43
2楼
关键在相序。
回复
showin3690
2013年12月20日 17:22:53
3楼
智库 发表于 2013-12-14 14:26 关键在相序。应该是首尾相接的,说每个电极里是线电流,我不理解了
回复
borisxue
2013年12月20日 21:20:46
4楼
相序问题能说的详细点吗
回复
胡大
2013年12月23日 00:50:19
5楼
电炉单相变压器低压侧接法,必须是首尾相接,设计时应考虑好的,否则无法连接,因为低压短网铜管管径太大,改动及其不易且浪费较大。上传一张图纸仅供参考,一般电炉都是这样接法。
回复
ssqqugamd
2013年12月23日 08:55:04
6楼
单相变压器二次是△结线组别,炭极是用铜卡子与碳棒连接,你的图没有问题。
回复
showin3690
2013年12月23日 09:25:31
7楼
ssqqugamd 发表于 2013-12-23 08:55 单相变压器二次是△结线组别,炭极是用铜卡子与碳棒连接,你的图没有问题。不用明白碳棒接的是2相电,是否会短路?
回复
ssqqugamd
2013年12月25日 17:40:43
8楼
showin3690 发表于 2013-12-23 09:25 不用明白碳棒接的是2相电,是否会短路?接在线电压的端点上,不是两相是两台变压器绕组的头和尾连接点上。