本帖最后由 yuyi615 于 2013-12-13 15:57 编辑 一台R134a制冷系统,开机一直低压报警,设定的低压控制器设定值为0.05Mpa,按理说不应该出现低压报警,但这台空调开机就一直低压报警(工况就是常温工况T1)?已排除制冷剂不足,管路阻塞原因。
本帖最后由 yuyi615 于 2013-12-13 15:57 编辑
一台R134a制冷系统,开机一直低压报警,设定的低压控制器设定值为0.05Mpa,按理说不应该出现低压报警,但这台空调开机就一直低压报警(工况就是常温工况T1)?已排除制冷剂不足,管路阻塞原因。
12楼
这应该是个电气问题。和低压警报值没关系。及时设置到负压它一样报低压。不是管路堵塞,是管路不通。
建议把所有氟路的阀门打开,打开与蒸发器接通的水泵,防止冻坏蒸发器。把膨胀阀前面电磁阀的两根线在控制箱里面拆下来,接到220V的电源上,手动强制打开电磁阀,使冷凝器里面的氟可以通过膨胀阀到达蒸发器。看着控制器上面的压力变化,等低压只要高于警报值,再把电磁阀的线接到原位置。 这时候消除故障,开机就没事了。
回复
13楼
制冷剂是不是不够啊,感觉高压侧充完回路里没走遍。为什么不选择低压端充制冷剂呢
回复
14楼
请问问各位行家,这个低压报警值的设定是否有没有什么要求的。为什么是设0.5bar,有的是设0.3bar的。
回复
15楼
bj2008lai 发表于 2013-12-26 22:02 请问问各位行家,这个低压报警值的设定是否有没有什么要求的。为什么是设0.5bar,有的是设0.3bar的。有要求的, 一般是根据标准工况计算出来的. 但是, 标准工况只存在于实验室里面. 实际的使用环境和标准工况相比是有很多不同的, 因此技术人员可以根据实际工况进行微调.
回复
16楼
楼主问题解决了吗?
怎么解决的? 说出来大家分享一下.
回复
17楼
换个压控呵呵
回复