R134a系统,低压报警原因?
yuyi615
yuyi615 Lv.2
2013年12月13日 15:56:06
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 yuyi615 于 2013-12-13 15:57 编辑 一台R134a制冷系统,开机一直低压报警,设定的低压控制器设定值为0.05Mpa,按理说不应该出现低压报警,但这台空调开机就一直低压报警(工况就是常温工况T1)?已排除制冷剂不足,管路阻塞原因。

本帖最后由 yuyi615 于 2013-12-13 15:57 编辑

一台R134a制冷系统,开机一直低压报警,设定的低压控制器设定值为0.05Mpa,按理说不应该出现低压报警,但这台空调开机就一直低压报警(工况就是常温工况T1)?已排除制冷剂不足,管路阻塞原因。
免费打赏
d251516445
2013年12月13日 19:54:29
2楼
是不是传感器出问题了
回复
荣昌制冷
2013年12月14日 08:08:55
3楼
是不是蒸发温度过低了?
回复
abs.e
2013年12月15日 21:37:39
4楼
这个报警是不是一个假性的报警,吸气压力与低压整定值比较如何?
回复
bj2008lai
2013年12月15日 21:55:30
5楼
abs.e 发表于 2013-12-15 21:37 这个报警是不是一个假性的报警,吸气压力与低压整定值比较如何?什么叫 低压整定值 啊?
回复
abs.e
2013年12月16日 18:01:12
6楼
低压设定值
回复
yuyi615
2013年12月19日 09:14:43
7楼
谢谢各位的回答,系统采用的是热力膨胀阀,设备是新的,第一次开机,制冷剂是从高压侧充的。
回复
zhanxlzhk
2013年12月19日 09:29:07
8楼
系统压力是正常的,低压报警?看看报警信号线路,是假性报警呢?还是低压压力显示假性的?
回复
ytuytuy
2013年12月19日 11:08:30
9楼
压控是不是接错线了?开关量是不是设置反了
回复
wyd0818
2013年12月24日 14:46:32
10楼
R134a 压力相对较低,低压保护0.05MPa有些偏高了,在低温环境下工作,压缩机刚启动的一段时间,低压可能低于0.05MPa。建议低压保护压缩机启动后,延迟检测,或者将低压保护压力改得再低点。
回复
wyd0818
2013年12月24日 14:48:41
11楼
低压开关坏了也有可能,应该测试下实际的压力
回复