排烟风机,没有排烟口,每台排烟风机有一个防火阀,防火阀要不要联动排烟风机,排烟风机要不要现场手动控制按钮。你们用什么图集,(图集号)一共有四台排烟风机,你们用几个控制箱。
排烟风机,没有排烟口,每台排烟风机有一个防火阀,防火阀要不要联动排烟风机,排烟风机要不要现场手动控制按钮。你们用什么图集,(图集号)
一共有四台排烟风机,你们用几个控制箱。
2楼
还有,我用一个控制箱控制四台可以吗?
回复
3楼
防火阀做监视,可以不联动排烟风机。排烟风机应做现场手动控制按钮。
一个控制箱可以控制四台排烟风机。
个人理解
回复
4楼
注意:
1、要做双电源切换
2、如有火灾报警系统须设两路联动,模块与多线。
回复
5楼
我想问如何设置两路联动?
回复
6楼
一是防火阀的控制,而且风机控制,多线控制模块
回复
7楼
我来学习了,等待中
回复
8楼
希望网易电气的高人出来给个准确的答案~!
回复
9楼
现代建筑,排烟风机需做(联动模块)来自动控制,现场需手动独立控制箱一个控制箱控制四台没问题,关键是线路要合理计算载流量。
回复
10楼
1.每个防火阀需要一个监视模块(假如你的防火阀不需要电控,如果需要电控就改用控制模块)
2.防火阀要和排烟风机联动,可以在控制箱内联动,也可以通过火警系统的软件联动,论坛里有图。
3.排烟风机要现场手动控制按钮
4.控制箱可以不1对1,根据需要组合就可以了。
回复