最近做的一个项目,框架结构,正负零以下砌体我采用了MU15混凝土实心砖。 审图给我的意见是根据《GB50003-2011》4.3.5应该至少用MU20。 我的回复是,这个是框架结构,应该可以不用执行这一条,而且现在市场上能采购到的混凝土实心砖能达到MU15都已经算不错了。 我的理解有问题吗?我想知道大家是怎么理解的。按新规范的话,除了这个,混凝土制的砖啊,砌块啊,都要用砖用砂浆了。大家怎么看,请各位指点。
