高压开关柜中 JN15-12 接地开关 保护人员安全的原理是什么?
九尾妖狐
2013年12月12日 10:31:41
只看楼主

KYN28A-12 出线柜中 配置的 JN15-12 接地开关 就1台,此开关是如何保护检修人员安全的呢?原理不太清楚就已这台出线柜内情况来说:当接地开关合闸后 ,假如出现 出线柜的进线开关合闸这种事故发生的时候,出线柜中其他断路器也有合闸的情况下,真的不会触电而是相当于把市电三相接地了吗?我的概率比较模糊,请大家帮我解答下

KYN28A-12 出线柜中 配置的 JN15-12 接地开关 就1台,此开关是如何保护检修人员安全的呢?原理不太清楚

就已这台出线柜内情况来说:
当接地开关合闸后 ,假如出现 出线柜的进线开关合闸这种事故发生的时候,出线柜中其他断路器也有合闸的情况下,真的不会触电而是相当于把市电三相接地了吗?我的概率比较模糊,请大家帮我解答下
免费打赏
david200901050
2013年12月24日 09:12:43
12楼
谢谢楼主分享!
回复
我爱喝绿茶
2013年12月24日 14:17:47
13楼
david200901050 发表于 2013-12-24 09:12 谢谢楼主分享!灌水了吧:D
回复
我爱喝绿茶
2013年12月24日 14:18:12
14楼
我帮楼主顶顶,其实高压的我不会。
回复
随榆而安
2013年12月24日 15:07:47
15楼
想不明白 打酱油的
回复
zhao123656
2013年12月24日 21:02:21
16楼
当微机保护置检修状态时,如果发生过流,本柜子能不能保护跳。还是跳上一级保护。
回复
gcs327972850
2013年12月26日 10:50:31
17楼
谢谢楼主 来学习的
回复
gcs327972850
2013年12月26日 10:51:10
18楼
谢谢楼主 来学习的
回复
20045326
2013年12月26日 13:12:17
19楼
当检修时为防止误操作,当接地开关和上时,将三相进行短接。
回复
jingqiyisheng
2013年12月26日 15:34:02
20楼
现在的高压KYN28柜都有五防功能,防止接地开关处于合闸位置时关合断路器、负荷开关(即只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能摇进至工作位置,才能操作断路器的闭合),这就是其中的一防
回复
zhangxuehui9816
2013年12月26日 16:33:16
21楼
学习中:victory:
回复