高压开关柜中 JN15-12 接地开关 保护人员安全的原理是什么?
九尾妖狐
2013年12月12日 10:31:41
只看楼主

KYN28A-12 出线柜中 配置的 JN15-12 接地开关 就1台,此开关是如何保护检修人员安全的呢?原理不太清楚就已这台出线柜内情况来说:当接地开关合闸后 ,假如出现 出线柜的进线开关合闸这种事故发生的时候,出线柜中其他断路器也有合闸的情况下,真的不会触电而是相当于把市电三相接地了吗?我的概率比较模糊,请大家帮我解答下

KYN28A-12 出线柜中 配置的 JN15-12 接地开关 就1台,此开关是如何保护检修人员安全的呢?原理不太清楚

就已这台出线柜内情况来说:
当接地开关合闸后 ,假如出现 出线柜的进线开关合闸这种事故发生的时候,出线柜中其他断路器也有合闸的情况下,真的不会触电而是相当于把市电三相接地了吗?我的概率比较模糊,请大家帮我解答下
免费打赏
a565813032
2013年12月12日 12:54:04
2楼
当检修时为防止误操作,当接地开关和上时,将三相进行短接。当有人在此时合闸时,三相就会对地放电,就会使保护装置动作,使断路器跳闸、保护设备和人身安全。
回复
九尾妖狐
2013年12月12日 13:14:07
3楼
a565813032 发表于 2013-12-12 12:54 当检修时为防止误操作,当接地开关和上时,将三相进行短接。当有人在此时合闸时,三相就会对地放电,就会使 …接地开关合上时,就相当于A B C的一端 用一根导线连接在一起了,就像Y型接法那样的 是吗?
回复
talentyxr
2013年12月12日 13:17:26
4楼
KYN28A-12柜型,接地开关与断路器手车存在机械联锁。当检修的时候,即接地开关闭合时;出线柜断路器手车锁定在试验位置不能移动到工作位置,更不可能合闸接通高压电了!
回复
九尾妖狐
2013年12月12日 13:57:11
5楼
talentyxr 发表于 2013-12-12 13:17 KYN28A-12柜型,接地开关与断路器手车存在机械联锁。当检修的时候,即接地开关闭合时;出线柜断路器手车锁定 …呵呵,我也知道有这个说法,就是想知道万一出现合闸了会产生什么现象,为什么接地了人就不会触电,是因为接地了 电压就真为0了吗?
回复
wboy8759
2013年12月12日 14:28:31
6楼
cdws7187 发表于 2013-12-12 13:57 呵呵,我也知道有这个说法,就是想知道万一出现合闸了会产生什么现象,为什么接地了人就不会触电,是因为 …是的,都是正解。出线柜的地刀是装于线路侧的,停电检修柜内时必需使地刀接地,以免线路对侧倒送电过来(或线路感应电)伤人。就是将三相强行短路,即使误来电时一是短路后电压起不来,二是短路大电流迫使继电保护跳闸,有双重保护作用。
回复
liehuo321
2013年12月12日 15:04:18
7楼
首先接地开关在合闸位置,断路器手车是不能推进到工作位置的!如果出现这种情况,断路器合闸了,会发生三相短路事故,短路点就在接地开关处。如果有人正在接地开关附近检修,就会很危险,会被烧伤,因为接地电流很大,短路瞬间有很大的声音,也有很大的威力。其实接地开关的主要功能是停电后,检修时放掉线路上残余的电容电压或者电容器,变压器等残存的电压。像这种接地刀在合闸位置,断路器再合闸的情况,现在几乎没有了,就算有,接地开关也保护不了你的安全!
回复
a565813032
2013年12月12日 19:09:03
8楼
a565813032 发表于 2013-12-12 12:54 当检修时为防止误操作,当接地开关和上时,将三相进行短接。当有人在此时合闸时,三相就会对地放电,就会使 …是那个意思。
回复
songguoluo
2013年12月12日 20:24:00
9楼
liehuo321 发表于 2013-12-12 15:04 首先接地开关在合闸位置,断路器手车是不能推进到工作位置的!如果出现这种情况,断路器合闸了,会发生三相 …很实际的分析。
回复
juju-snz
2013年12月12日 22:45:54
10楼
liehuo321 发表于 2013-12-12 15:04 首先接地开关在合闸位置,断路器手车是不能推进到工作位置的!如果出现这种情况,断路器合闸了,会发生三相 …实际就是这样.短路时会有很大的电动力,很危险.电力公司一直强调各种“反措”,就是为了防止误操作的发生.
回复
yjpxg8
2013年12月23日 16:36:33
11楼
a565813032 发表于 2013-12-12 12:54 当检修时为防止误操作,当接地开关和上时,将三相进行短接。当有人在此时合闸时,三相就会对地放电,就会使 …楼主说得对