系统已接地后,建筑物进线处的重复接地是否合理?
老付
老付 Lv.7
2013年12月11日 21:31:48
只看楼主

周知:N线只能做一点接地。如图片,变电压器低压侧已在变电站做接地,如果用圈红部分TN-C-S为建筑物供电,那么在建筑物进线处,当PEN线分成N线和PE线时,分开点A点是否不能再进行接地?1、如果可以,那么相当于N线做了2点接地,可能产生杂散电流,与“N线只能做一点接地 ”矛盾;2、如果不可以,那么为了保证做等电位联结,系统将变成TT系统,而非TN-C-S系统,此时PE线为等电位联结线;

周知:N线只能做一点接地。

如图片,变电压器低压侧已在变电站做接地,如果用圈红部分TN-C-S为建筑物供电,那么在建筑物进线处,当PEN线分成N线和PE线时,分开点A点是否不能再进行接地?

1、如果可以,那么相当于N线做了2点接地,可能产生杂散电流,与“N线只能做一点接地 ”矛盾;

2、如果不可以,那么为了保证做等电位联结,系统将变成TT系统,而非TN-C-S系统,此时PE线为等电位联结线;

3、如果上述两条都比较纠结,那么就是圈红回路不适合为建筑物供电。

望各位高手解答,上述理解是否有误?分开点能否接地?

QQ图片20131211210321.jpg


TN-C-S系统.jpg

免费打赏
dldianqi
2013年12月12日 10:53:55
12楼
我个人理解为,TN-C-S,进线处,如无特殊要求,那就必须安全接地(等电位联结)。肯定比无等电位连接要好很多。而且规范也这样规范的,只是写的接地。我理解为等电位联结就行。
回复
电气交流
2013年12月12日 10:59:53
13楼
进线处肯定要接地的!
回复
dldianqi
2013年12月12日 11:06:45
14楼
楼上认为进线处如何接地?我的意思是你是如何做的。
回复
rk5707
2013年12月12日 11:25:28
15楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-12 09:50 注意休息啊,很晚了,该睡觉了。记得您发过一个帖子,是说TN-C-S系统入户要不要重复接地的,我找不到那 …http://bbs.co188.com/thread-8223603-1-1.html年初很纠结的一个问题。这都年末了,,还要纠结;P。折腾了一年:Q但是就是因为一个师傅的指点。我想通了,见我在50#的回复。。
回复
rk5707
2013年12月12日 11:38:59
16楼
本帖最后由 rk5707 于 2013-12-12 11:43 编辑 fuqibing 发表于 2013-12-12 10:19 这里说的N线接地是指变压器出线端中性线接地,可能是我没表述好。应用中,PEN线重复接地不假, …1、你的表述还是不对的。2、储油类必须是TN-S系统。3、TN-C-S接地系统一般适用于民用建筑配电和建筑物内电子信息设备的配电。当然这有个前提,就是变配电室不在本建筑物内。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月12日 13:47:15
17楼
rk5707 发表于 2013-12-12 11:25 http://bbs.co188.com/thread-8223603-1-1.html年初很纠结的一个问题。这都年末了,,还要纠结。折 …:handshake:handshake
回复
老灰兔子
2013年12月12日 17:14:26
18楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-12 17:16 编辑 fuqibing 发表于 2013-12-12 10:12 对于第1点:为了防间接电击,建筑物均已做等电位联结,对于TN-C-S系统,毫无疑问PEN线已在建筑物入户处做 …不想做重复回答,请看下面的链接: http://bbs.co188.com/forum.php?m … &page=4#pid34926976见58楼的回复!!!!
回复
老付
2013年12月13日 15:38:03
19楼
rk5707 发表于 2013-12-12 11:25 http://bbs.co188.com/thread-8223603-1-1.html年初很纠结的一个问题。这都年末了,,还要纠结。折 …赞同“PEN线做接地是为了降低PEN线上的电压”,请问杂散电流是否要考虑?或者说哪些地方不能用TN-C-S系统。
回复
老付
2013年12月13日 15:39:27
20楼
rk5707 发表于 2013-12-12 11:38 1、你的表述还是不对的。2、储油类必须是TN-S系统。3、TN-C-S接地系统一般适用于民用建筑配电和建筑物 …请指出那里不对?TN-C-S的适用范围有相关规范进行规定吗?
回复
老付
2013年12月13日 15:51:16
21楼
dldianqi 发表于 2013-12-12 11:06 楼上认为进线处如何接地?我的意思是你是如何做的。同样是在入户处做总等电位联结,只是后来看到王老写的书中考虑到杂散电流,因此就开始疑惑是否合理。
回复