地下室外围剪力墙有很多竖向裂缝怎么处理
shaomei4321
2013年12月11日 16:11:54
只看楼主

我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢? 因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢? 工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。

我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢?
因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢?

工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。
请前辈帮忙找出裂缝的原因和解决办法,谢谢。


免费打赏
yyhw8023
2013年12月11日 16:13:31
2楼
长有6000到7500M,这么大的地下室没设后浇带啊?一般这种裂缝是砼伸缩性引起,砼标号较高。
回复
mozai001
2013年12月11日 16:18:54
3楼
竖向配筋是不是小了点啊 C45的用10感觉就不太好啊~
回复
o如梦无痕o
2013年12月11日 19:22:42
5楼
这个完全是设计师的责任 首先 地下室外墙C45 水化热太大 容易出裂缝
地下室外墙的配筋太小 容易出裂缝
更要命的做的400X1000的梁居然和地下室外墙没有钢筋锚固。那地下室墙板不就成悬臂了么 。
配的那么小的钢筋
不出裂缝才怪。
回复
pppp88107838
2013年12月13日 10:59:58
6楼
:):):):):):):):):)
回复
wzg840921abc
2013年12月13日 14:48:49
7楼
学习了,谢谢
回复
zhaoxy1223
2013年12月13日 16:23:14
8楼
是施工措施不当?混凝土外加剂添加不对?竖向裂缝有可能是混凝土收缩拉裂吧
回复
zgz87915598
2013年12月14日 09:39:42
9楼
梁加大加高 ,有裂缝地方用结构胶注入。
回复
李霞
2013年12月14日 13:11:17
10楼
墙长6km~7km? 300厚竖向悬臂?高多少?
回复
a1021_
2013年12月14日 14:27:41
11楼
谢谢楼主分享
回复
gushoulei77
2013年12月14日 15:12:00
12楼
先要搞清什么原因引起的缝,缝有多大,才能考虑具体的方法