我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢? 因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢? 工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。

我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢?
因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢?

工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。
请前辈帮忙找出裂缝的原因和解决办法,谢谢。


免费打赏
zxpshx
2013年12月14日 15:15:10
13楼
地下室外墙裂缝现象比较普遍,问题是不能出现贯穿裂缝。砼掺合料的问题、设计的问题、施工的问题都可能综合存在影响。只能静观其变,回填后多加观察裂缝发展趋势再作处理。
回复
yfan1989
2013年12月15日 19:21:06
14楼
求图纸,觉得设计配筋偏小
回复
mingchang00
2013年12月15日 23:42:33
15楼
第一 外墙最小配筋率都不满足,先不说裂缝,以后安全问题是隐患
第二 C45混凝土,强度有点高,水化热太大,所以需要处理
第三 梁墙交界处的水平钢筋剪断了 这个也是个要命问题
回复
涵梦蓉忆
2017年03月01日 11:01:27
16楼
学习学习,10竟然觉得小了,c45确实感觉偏大不过也能处理的吧。
回复
luwuyaowoailuo
2017年03月01日 17:50:20
17楼
学习了,谢谢了
回复
赤道下1
2017年03月01日 22:45:27
18楼
感谢楼主的无私奉献