关于地下室防烟分区的划分
jinlinzhe1976
2007年09月22日 13:17:51
来自于通风排烟
只看楼主

有个问题最近一直困扰我,就是地下室防烟分区到底多大合适,因为我用双速风机、平时做通风换气用,我想把900平左右的防火分区根据柱距7.8米,划分成5个每个不足200平米的防烟分区,这样风机的风量和功率都下来了,而且低速时的风量满足正常通风换气次数,而且,送风机的风量也跟低速风量差不多,但是总觉得防烟分区的面积太小了,请高人指点是否这样合理,到底做多的防烟分区更合理呢?

有个问题最近一直困扰我,就是地下室防烟分区到底多大合适,因为我用双速风机、平时做通风换气用,我想把900平左右的防火分区根据柱距7.8米,划分成5个每个不足200平米的防烟分区,这样风机的风量和功率都下来了,而且低速时的风量满足正常通风换气次数,而且,送风机的风量也跟低速风量差不多,但是总觉得防烟分区的面积太小了,请高人指点是否这样合理,到底做多的防烟分区更合理呢?
免费打赏
daiyong8532
2007年10月19日 10:31:29
12楼
防烟分区的面积不大于500
小方面没有规定
回复
wangjie521
2007年10月19日 12:52:22
13楼
从现行的高规来看,这样做可以
回复
liwei7865
2007年10月19日 15:16:36
14楼
分的太多了,自动控制的烟口太多,越多,安全隐患就多,画起来也麻烦啊。只要不影响层高和美观,分的不要太小。
回复
hejun18407
2007年10月23日 13:21:47
15楼

电气控防火分区来制按,这样一个防火分区内一套排烟系统,服务多个防烟分区,电气只用控制一处就够了。
回复
cxb0402
2007年10月24日 13:07:13
16楼
分两个就OK了嘛。
回复