关于地下室防烟分区的划分
jinlinzhe1976
2007年09月22日 13:17:51
来自于通风排烟
只看楼主

有个问题最近一直困扰我,就是地下室防烟分区到底多大合适,因为我用双速风机、平时做通风换气用,我想把900平左右的防火分区根据柱距7.8米,划分成5个每个不足200平米的防烟分区,这样风机的风量和功率都下来了,而且低速时的风量满足正常通风换气次数,而且,送风机的风量也跟低速风量差不多,但是总觉得防烟分区的面积太小了,请高人指点是否这样合理,到底做多的防烟分区更合理呢?

有个问题最近一直困扰我,就是地下室防烟分区到底多大合适,因为我用双速风机、平时做通风换气用,我想把900平左右的防火分区根据柱距7.8米,划分成5个每个不足200平米的防烟分区,这样风机的风量和功率都下来了,而且低速时的风量满足正常通风换气次数,而且,送风机的风量也跟低速风量差不多,但是总觉得防烟分区的面积太小了,请高人指点是否这样合理,到底做多的防烟分区更合理呢?
免费打赏
toplhc
2007年09月25日 21:13:06
2楼
从现行的高规来看,这样做可以

回复
jinlinzhe1976
2007年10月17日 10:02:40
3楼
那是否可以无限制的小,因为规范没有规定应该不多于多少个排烟口。
那么风机的功率可以更小!!!
回复
blackeye
2007年10月17日 11:06:24
4楼
3楼如果照你这样做,虽然规范拿你没办法,但是消防部门绝对不会批的!
回复
qingyuanwuyu
2007年10月17日 11:29:19
5楼
风机最小风量不得低于7200立方/小时
回复
xhg-xu
2007年10月18日 07:19:03
6楼
我一直按300平米划分
回复
dongzhongguo
2007年10月18日 09:07:27
7楼
分的太多了,自动控制的烟口太多,越多,安全隐患就多,作为设计人还是要多从安全合理使用角度考虑好一些。不能过多考虑自己设计方便。
回复
wenzhen001
2007年10月18日 10:15:42
8楼

要多方面考虑
回复
hejun18407
2007年10月18日 11:39:18
9楼

电气控制按防火分区来,这样一个防火分区内的电气只用控制一处就够了。
回复
freekingdomjm
2007年10月18日 23:25:11
10楼
那要看分的时候合适了,主要是管到好走,系统好布置就好.
回复
jinlinzhe1976
2007年10月19日 08:53:48
11楼
我的同学提醒我说,排烟尽量跟通风分开,是这样的么,有什么优劣么?
回复