建给规范3.3.2A关于叠压供水的疑惑?
逸群之才
2013年12月11日 10:00:10
只看楼主

1、假设市政供水压力0.20mpa,最不利点倒推回来需要供水压力0.80mpa,叠压供水是选0.60mpa的?还是按照管网不允许直接抽水的最不利情况来选,仍然选0.80mpa?2、第三条有一个“叠压供水配置气压给水设备时”,这里气压供水设备是取代变频泵吗?还是起到稳压作用,把压力稳定到市政压力,然后仍然由泵叠压供水

1、假设市政供水压力0.20mpa,最不利点倒推回来需要供水压力0.80mpa,叠压供水是选0.60mpa的?还是按照管网不允许直接抽水的最不利情况来选,仍然选0.80mpa?

2、第三条有一个“叠压供水配置气压给水设备时”,这里气压供水设备是取代变频泵吗?还是起到稳压作用,把压力稳定到市政压力,然后仍然由泵叠压供水



免费打赏
huangzhimin
2013年12月11日 13:50:37
2楼
问题1、参见《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010)第5.3.3 条规定: 叠压供水系统的设计压力应考虑城镇供水管网可利用水压。
如果设计供水压力为0.80Mpa,叠压供水压力可利用市政供水压力0.20Mpa,其配置给水设备水泵扬程为60m。
问题2、可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.3.2A条文说明。(内容略)
回复
逸群之才
2013年12月11日 14:44:32
3楼
huangzhimin 发表于 2013-12-11 13:50 问题1、参见《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010)第5.3.3 条规定: 叠压供水系统的设计压力应考虑城镇供 …谢谢。但是我在条文说明里未见气压叠压供水的内容
回复
王农勤
2013年12月11日 17:25:27
4楼
相关的给排水设计手册上有这方面的计算方式的。
回复
xiao888hong
2013年12月11日 19:05:29
5楼
叠压供水 是不是 无负压供水设备呢?