客厅为两台风管机 冷负荷250W/M2,机器出风口尺寸1500*155 拖风管做下送风 出风...
ucos422
ucos422 Lv.2
2013年12月10日 16:53:28
来自于通风排烟
只看楼主

客厅为两台风管机 冷负荷250W/M2机器出风口尺寸1500*155 拖风管做下送风 出风口尺寸600*300设备风量:1440m3/h机外静压:30PA拖2.8米风管变径后风管风速4.3m/s风口喉部风速2.1m/s请教大师 像这样做法 以后效果上 个有问题?

客厅为两台风管机 冷负荷250W/M2

机器出风口尺寸1500*155 拖风管做下送风 出风口尺寸600*300
设备风量:1440m3/h
机外静压:30PA
拖2.8米风管
变径后风管风速4.3m/s
风口喉部风速2.1m/s


请教大师 像这样做法 以后效果上 个有问题?



QQ截图20131210165109.jpg

免费打赏
jyh060552
2013年12月13日 08:45:55
2楼
学习了,谢谢分享!
回复
派大小星星
2013年12月14日 23:36:32
3楼
看起来像是住宅。起居室、客厅做风管机顶送风会很占房间的净高。可以局部吊低吊顶实现侧送风。对装饰也好处理,效果也好。图纸右上方是开敞厨房?建议还是回风口离厨房远些。否则油烟会阻塞风管机的换热器。
回复