一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概什么原因?
一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概什么原因?
12楼
线路有接地故障,柴油发电机N线未接地
回复
13楼
发电机不接地,哪怕有接地故障漏电流也会很小,相当于IT系统。因此保护不动作。
建议检查一下线路的绝缘。
回复
14楼
我也同意发电机N端没有接地这一观点
回复
15楼
electricity 发表于 2013-12-11 08:28 与这无关。。。。。。。。。。。错了,好像与这有关。但微断30ma漏电,IT接地连30都没有?
回复
16楼
无影 发表于 2013-12-11 10:27 发电机不接地,哪怕有接地故障漏电流也会很小,相当于IT系统。因此保护不动作。建议检查一下线路的绝缘。同意这一说法
回复
17楼
回复
18楼
因为发电机的N线未接地,即使有接地故障漏电流也很小,达不到漏电动作值,所以断路器不会跳闸的。
回复
19楼
请问一下,N线没接地,单相回路是怎么工作的?
回复
20楼
sunrui_007 发表于 2013-12-12 14:33 请问一下,N线没接地,单相回路是怎么工作的?单相回路全部严丝合缝的平衡运行着。。。。
回复
21楼
就是因为发电机N未接地,有可能负载设备的N哪里假如接地了,N也不会
构成漏电流回路,但转接市电时,由于市电N是接地的,就有漏电流回路
啦。
建议测测负载侧的N对地绝缘。
回复