一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概...
lioqioting
lioqioting Lv.2
2013年12月10日 15:53:40
只看楼主

一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概什么原因?

一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概什么原因?
免费打赏
qq359879362
2013年12月10日 16:13:28
2楼
说清楚点,或者上图
回复
fanyahui118
2013年12月10日 16:37:37
3楼
他的意思是油机能正常使用,但是市电不能正常使用。
回复
fanyahui118
2013年12月10日 16:39:19
4楼
没有碰到过这种情况,请高手!
回复
老灰兔子
2013年12月10日 22:39:30
5楼
改接后的那个回路线路或负载有对地漏电或接错线的可能。

不排除你的漏保有可能坏了的。
回复
wboy8759
2013年12月10日 23:00:59
6楼
很可能是发电配出系统与市电接入配电两者的 接地方式有差别。
回复
dianqipanli
2013年12月11日 06:21:42
7楼
发电机没有接地。
回复
electricity
2013年12月11日 08:28:22
8楼
dianqipanli 发表于 2013-12-11 06:21 发电机没有接地。与这无关。。。。。。。。。。。
回复
学在途中
2013年12月11日 08:58:57
9楼
是否N线存在重复接地?
回复
电气油子
2013年12月11日 09:44:44
10楼
很奇怪的现象,n线有问题。
回复
70861833
2013年12月11日 10:17:42
11楼
发电机N线未接地