一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概什么原因?
一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概什么原因?
2楼
说清楚点,或者上图
回复
3楼
他的意思是油机能正常使用,但是市电不能正常使用。
回复
4楼
没有碰到过这种情况,请高手!
回复
5楼
改接后的那个回路线路或负载有对地漏电或接错线的可能。
不排除你的漏保有可能坏了的。
回复
6楼
很可能是发电配出系统与市电接入配电两者的
接地方式有差别。
回复
7楼
发电机没有接地。
回复
8楼
dianqipanli 发表于 2013-12-11 06:21 发电机没有接地。与这无关。。。。。。。。。。。
回复
9楼
是否N线存在重复接地?
回复
10楼
很奇怪的现象,n线有问题。
回复
11楼
发电机N线未接地
回复