隧道用掘进机该选用多大容量的变压器?
scm3797
scm3797 Lv.12
2013年12月09日 23:16:52
只看楼主

跪求大虾帮忙,隧道用掘进机,功率512KW,供电电压AC1140V,请问应该选用多大容量的变压器?能否直接启动?

跪求大虾帮忙,隧道用掘进机,功率512KW,供电电压AC1140V,请问应该选用多大容量的变压器?能否直接启动?
电气交流
2013年12月10日 07:59:28
3楼
这个电压等级在大型矿山项目中经常用。

qq_1648792522869:用800KVA升压变压器就行,但是随着距离的越长,可能压降会有点大,东莞卓尔凡电源 就是做做变压器的https://www.co188.com/html/app.html 像三一的掘进机 很多都是用他们的

回复
电气交流
2013年12月10日 08:00:43
4楼
还有其他负荷,比如照明或者其他动力负荷?
一一道来:
如果没有其他负荷,最多是硐室的局部照明,800kVA的变压器足够了。
回复
电气交流
2013年12月10日 08:06:37
5楼
如果有隧道的照明,也没有问题,照明肯定需要降压至AC220V,把变压器的出口电压提高。
这个设备应该是总容量500kw,最大设备多少kw?直接启动加入500kW的话,直接启动,
母线压降在75%的话,1250kVA的变压器是必须的。没有仔细计算,粗略估的!
回复
roooocky
2013年12月10日 08:16:47
6楼
变压器容量>512KW/cosΦ/0.8即可
回复
scm3797
2013年12月11日 00:22:47
7楼
谢谢tq02vf4、 电气交流 、roooocky ,非常感谢。设备是徐工产隧道掘进机,总功率512KW,设备额定电压1140V,供电方式是由低压网络380V升压至1140V供给,
回复