求助:这两个避雷器接法是不一样吗??为什么不一样??
wo_cale
wo_cale Lv.7
2013年12月09日 20:04:30
只看楼主

变电所低压进线柜的避雷器和普通配电箱的避雷器是不是接法不一样?拍的照片上的(a)变电所低压进线柜的避雷器好像4组分别是接在(A-N、B-N、C-N、PE-N)上的;而(b)普通配电箱的避雷器4组 分别是接在(N-PE、A-PE、B-PE、C-PE)上的???为什么呀,求高人指点,谢谢!!!

变电所低压进线柜的避雷器和普通配电箱的避雷器是不是接法不一样?
拍的照片上的(a)变电所低压进线柜的避雷器好像4组分别是接在(A-N、B-N、C-N、PE-N)上的;
而(b)普通配电箱的避雷器4组 分别是接在(N-PE、A-PE、B-PE、C-PE)上的???
为什么呀,求高人指点,谢谢!!!

4S}Z1%JNKJ[L6HDNZ[4PR2A.jpg


`U}6QO[91Z(`72T8_7WXE}6.jpg

免费打赏
wo_cale
2013年12月11日 22:22:08
2楼
求助,有没有大神?
回复
wo_cale
2013年12月15日 11:03:02
3楼
这贴要沉么
回复
wluber
2013年12月15日 18:41:45
4楼
变电所低压进线处貌似用3极的就可以了,PEN可以不用接,因为离接地点比较近。这两个避雷器的区别在于所满足的实验类别和雷电流的要求是不一样的,不是一个级别,详细可以参见防雷规范对浪涌保护器的要求。
回复