选择好的排烟风机需要注意哪些
dllttf123456
2013年12月09日 13:42:28
只看楼主

一、产品选用要点   1. 排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。   2. 排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。   3. 排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min。 4. 在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:  a) 轴流式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。

一、产品选用要点  
 1. 排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。  
 2. 排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。  
 3. 排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min。
4. 在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:
  a) 轴流式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%。
  b) 离心式排烟通风机在规定的流量下,所对应的压力值偏差为±5%.
5. 排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
 6. 排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h,最大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的最大风量)。
 7. 排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。
 8. 防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。
9. 消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。
 10. 排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。