关于预作用报警阀气泵启动问题!?
li1262535317
2013年12月09日 10:05:30
只看楼主

我这边有2个预作用报警阀2个控制箱因为使用干式喷淋系统所以加有2台气泵,图片中可以看见空压机插座与插头连接处,我箱中没有原理图。为什么现在我气泵启动不了?我将管道压力卸到2KAP还是不行啊?图片中的启动方式对吗?要达到启动气泵的要求需要什么条件?

我这边有2个预作用报警阀2个控制箱因为使用干式喷淋系统所以加有2台气泵,图片中可以看见空压机插座与插头连接处,我箱中没有原理图。为什么现在我气泵启动不了?我将管道压力卸到2KAP还是不行啊?图片中的启动方式对吗?要达到启动气泵的要求需要什么条件?
5.jpg
IMG_20131118_162439.jpg

2.jpg
3.jpg

4.jpg












IMG_20131118_162439.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
li1262535317
2013年12月20日 14:12:52
12楼
cghen 发表于 2013-12-16 14:51 电接点压力表是控制电磁阀启闭的与空压机的启停关系不大。你的问题应该是空压机上自带的压力控制装置未调节 …图片中可以看到1空压机电源插头,我将插头拔下来不在这个控制箱接电自己找来一个直接控制的电源空压机可以运行!看来还是控制电路没有搞懂.
回复
naputa
2013年12月20日 14:29:01
13楼
学习了........
回复
li1262535317
2013年12月20日 16:05:57
14楼
等前辈.........解答!!!!!!!!!!!!!!
回复
xiongmaoji
2013年12月23日 14:58:07
15楼
这个不是控制电路吧?电源接上能动,说明是动力电路没接好,掉电了,施工质量有问题.
回复
kyt1217374539
2013年12月24日 16:42:45
16楼
不错学习了!!
回复
liu8661497
2017年04月08日 08:53:25
17楼
楼主的解释很到位;额
回复