这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?
may68day
may68day Lv.8
2013年12月08日 12:11:08
只看楼主

本帖最后由 may68day 于 2013-12-18 18:02 编辑 各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?

本帖最后由 may68day 于 2013-12-18 18:02 编辑

各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管? 捕获1.JPG 捕获2.JPG

捕获1.JPG


捕获2.JPG


捕获5.JPG

免费打赏
dengqiangscu
2013年12月10日 14:28:29
12楼
学习学习,感谢各位前辈的分享!
回复
y806099267
2013年12月10日 18:14:14
13楼
检修的时候泄水用的哦
回复
may68day
2013年12月10日 19:46:22
14楼
y806099267 发表于 2013-12-10 18:14 检修的时候泄水用的哦嗯,现在明白了,是检修泄水用的,而不是试水装置,呵呵,谢谢你
回复
puboss
2013年12月11日 13:59:03
15楼
立管检修泄水设置的
回复
yanfeng109
2013年12月12日 11:52:17
16楼
图上是末端试水检修试水方便排水的,很多地方都是这种设计的
回复
笨的像头猪
2013年12月12日 16:41:37
17楼
泄水管。放空本层喷淋管道的水。
回复
wanghaoyu1220
2013年12月18日 15:47:33
18楼
应该是用来泄水的
回复
花生不要皮
2014年06月26日 10:52:17
19楼
回复
poxiejiba
2014年06月26日 16:33:24
20楼
应该是快速排水检修用的,还有就是楼层内喷淋支管很多地方翻弯,末端试水位置无法保证是最低点,只是最不利点,末端试水只能起到试水作用,起不到排水作用。要是末端试水在最低点不需要设计这个管道。湿式报警阀阀的进水管设计阀门。这在试水的时候很有必要。
回复
水专业
2014年07月09日 15:30:52
21楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开