本帖最后由 may68day 于 2013-12-18 18:02 编辑 各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?
本帖最后由 may68day 于 2013-12-18 18:02 编辑
各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?
12楼
学习学习,感谢各位前辈的分享!
回复
13楼
检修的时候泄水用的哦
回复
14楼
y806099267 发表于 2013-12-10 18:14 检修的时候泄水用的哦嗯,现在明白了,是检修泄水用的,而不是试水装置,呵呵,谢谢你
回复
15楼
立管检修泄水设置的
回复
16楼
图上是末端试水检修试水方便排水的,很多地方都是这种设计的
回复
17楼
泄水管。放空本层喷淋管道的水。
回复
18楼
应该是用来泄水的
回复
19楼
回复
20楼
应该是快速排水检修用的,还有就是楼层内喷淋支管很多地方翻弯,末端试水位置无法保证是最低点,只是最不利点,末端试水只能起到试水作用,起不到排水作用。要是末端试水在最低点不需要设计这个管道。湿式报警阀阀的进水管设计阀门。这在试水的时候很有必要。