本帖最后由 may68day 于 2013-12-18 18:02 编辑 各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?
本帖最后由 may68day 于 2013-12-18 18:02 编辑
各位前辈,麻烦问下,这个自动喷淋的给水立管附近为什么还要设置1个排水管?
2楼
喷淋系统要检修是吧,检修时要排空喷淋管道里水吧,怎么排?就用根排水管排到地面雨水系统。
回复
3楼
造杯水 发表于 2013-12-8 13:08 喷淋系统要检修是吧,检修时要排空喷淋管道里水吧,怎么排?就用根排水管排到地面雨水系统。可是我感觉从末端实验装置处放水就行了啊,没必要在官网的起始端专门设置一根排水管啊?而且好多设计也没有设置这么一根管,不知这根管是否必须设计?前辈做的设计中是否设置这根管那?请前辈指教:)
回复
4楼
末端试水只能排横管里的水,排不了竖管的水,维修报警阀用
回复
5楼
hj1513129 发表于 2013-12-8 16:44 末端试水只能排横管里的水,排不了竖管的水,维修报警阀用真的感谢,明白了,呵呵
回复
6楼
检修排水用的
回复
7楼
唉,报警阀在哪个标高,排水接管在那个标高。
末端排水25的管排到什么时候啊
回复
8楼
本帖最后由 cgmzfy 于 2013-12-13 09:09 编辑
规范上好像是装试水阀吧?要装DN70阀门那么大吗?
6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。
6
.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。
这样做不是不满足规范的这条孔口出流的要求吗?
看条文解释:
6
.5.2 由强制性条文改为非强制性条文。规定了末端试水装置的组成、试水接头出水口的流量系数,以及其出水的排放方式(见图9)。为了使末端试水装置能够模拟实际情况。进行开放1只喷头启动系统等试验,其试水接头出水口的流量系数,要求与同楼层或所在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。例如:某酒店在客房中安装边墙型扩展覆盖喷头,走廊安装下垂型标准喷头,其所在楼层如设置末端试水装置。试水接头出水口的流量系数,要求为K=80。当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果。所以,本条对末端试水装置的出水,提出采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。
回复
9楼
末端试水、检修用排水管。
回复
10楼
看上去是未端试水装置,在试水时,用于排水的!
回复
11楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-9 21:37 看上去是未端试水装置,在试水时,用于排水的!谢谢回复!
回复