公司让我做一个外线:从变电所出来新建一回10KV线路到配电室外,怎么做啊 ?电缆?架空?柱开?求救啊
公司让我做一个外线:从变电所出来新建一回10KV线路到配电室外,怎么做啊 ?电缆?架空?柱开?求救啊
2楼
那就要看钱包了!!
回复
3楼
我们这里一般电缆埋地敷设
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-7 16:16 编辑
“做一个外线:从变电所出来新建一回10KV线路到配电室外,怎么做啊 ?电缆?架空?柱开?”
电源————在变电所 意下是有开关柜的;
数量———— 一回
负载———— 没有容量 也没有距离 找不到路径 不知道用什么好!
救命? 用电缆把你拉上来呢还用架空线把你绑上来,真不知道如何救命!
“柱上开关”?不知道你有没有“柱”啊?!还是需要你“顺着柱开”自己爬上来吧。
回复
5楼
看地形条件。不过一般都是电缆埋地,因为电线杆影响市容。实在敷设不了电缆的地方,可以架空一小段。不知道你这段外线距离几公里长,柱开不用了,因为在变电站外面建个环网柜就行了。
回复
6楼
“开心老爸 楼主应该更详细,最好配有图纸”
有图他就不会求救了。
回复
7楼
co713 发表于 2013-12-7 15:05 那就要看钱包了!!钱包鼓鼓 的
回复
8楼
建筑电气设计 发表于 2013-12-7 15:49 我们这里一般电缆埋地敷设太远了 用电缆成本太大
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-12-7 16:11 “做一个外线:从变电所出来新建一回10KV线路到配电室外,怎么做啊 ?电缆?架空?柱开?”电源———— …路程遥远 接近市中心 架杆估计有困难 关键是 第一次做 木有经验 从何谈起
回复
10楼
engineershao 发表于 2013-12-7 18:18 看地形条件。不过一般都是电缆埋地,因为电线杆影响市容。实在敷设不了电缆的地方,可以架空一小段。不知道 …这不错 距离挺远的 考虑电缆架空混合的 从变电所出来上钢管需要柱开吧 环网柜还是要做的 距离太长了
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-12-8 10:59 “开心老爸 楼主应该更详细,最好配有图纸”有图他就不会求救了。还是你了解我
回复