本帖最后由 草莫 于 2013-12-6 16:43 编辑 我帮朋友 私 人 设计 的半地下一层,地上三层加阁楼。 因主家做生意工程无 人监管,半地下室在施工中由于支模不牢,混凝土浇筑时,地下室墙体胀模严重,推挤柱模,使已浇筑混凝土的柱产生偏斜,并造成柱纵向钢筋弯曲错位,下部最大水平偏差达13-15cm,对结构强度产生严重危害,该柱为主要受力构件,影响结构安全。发现上述问题以及认识到其严重性,现结构已经浇筑完成,考虑到返工重做损失太大,决定采用加固处理,已凿开的柱如下图所示,柱砼凿开就是为了了解钢筋变形情况等方便加固,并且柱上部差加密箍筋。

本帖最后由 草莫 于 2013-12-6 16:43 编辑

我帮朋友 私 人 设计 的半地下一层,地上三层加阁楼。
因主家做生意工程无 人监管,半地下室在施工中由于支模不牢,混凝土浇筑时,地下室墙体胀模严重,推挤柱模,使已浇筑混凝土的柱产生偏斜,并造成柱纵向钢筋弯曲错位,下部最大水平偏差达13-15cm,对结构强度产生严重危害,该柱为主要受力构件,影响结构安全。发现上述问题以及认识到其严重性,现结构已经浇筑完成,考虑到返工重做损失太大,决定采用加固处理,已凿开的柱如下图所示,柱砼凿开就是为了了解钢筋变形情况等方便加固,并且柱上部差加密箍筋。
不知道各位遇到这种柱子歪成这样的情况是如何处理的呢?看看有没有什么更 好、更 省 事、更 省 钱 的方案。大家有什么好的加固方案说出来探讨下吧。


image_20131206163303.jpg

image_20131206163403.jpg

image_20131206163510.jpg




image_20131206163303.jpg


image_20131206163403.jpg


image_20131206163510.jpg

免费打赏
luoyanbin06
2013年12月10日 07:55:00
22楼
换一拨队伍,拆了重建吧,找第一个施工队伍理赔:call:
回复
haohaonong
2013年12月10日 09:29:02
23楼
两种方案供选用:
方案一:增大截面加固
1)截面:框架柱三边各增加100mm,倾斜侧增大200~300mm;
2)配筋:重新计算配筋,钢筋种植于原混凝土基础;
3)浇筑:剔除原保护层,采用高一个标号的高强灌浆料或细石混凝土浇筑。
4)养护拆模。
特点:施工方便(不用支撑卸载),加固后安全可靠。
方案二:置换混凝土加固
1)支撑卸载
2)拆除原柱混凝土(校正原配筋,建议重新再设钢筋笼);
3)支模、浇筑:采用高一个标号的高强灌浆料或混凝土浇筑;
4)养护拆模。
特点:支撑卸载拆除工作量大,施工技术要求高,加固效果可以满足设计要求。



回复
wanglei5920
2013年12月10日 09:38:01
24楼
:L
回复
a1009924064
2013年12月10日 10:41:38
25楼
楼上正解。。。
回复
zxpshx
2013年12月10日 10:45:46
26楼
施工质量控制太差了
回复
hjp606
2013年12月10日 10:56:47
27楼
包一圈,柱子做大,里面的相当于芯柱。见加固图集。
回复
sunjr713
2013年12月10日 11:05:20
28楼
把原结构支撑加固,柱子砸掉,重做。
回复
wj8410818
2013年12月10日 11:10:15
29楼
干到这水平了,可以写书去了。
回复
56459142
2013年12月10日 11:17:23
30楼
施工质量这么差,加固估计更不可靠
回复
我本平凡
2013年12月10日 11:28:59
31楼
植筋加大柱的截面,重新浇筑高一级的混凝土